浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 711|回复: 0

[经验总结] 冷库等场所室内消火栓的设计要求

[复制链接]
发表于 2024-4-2 04:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑防火通用规范》GB55037-2022
8.1.7 除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外,下列建筑应设置室内消火栓系统:...
    2 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类仓库

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
8.2.1(原强) 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
      1 建筑占地面积大于300的厂房和仓库

《冷库设计规范》GB50072-2021
8.4.2 冷库及制冷机房应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关要求设置室内消防给水系统,冷库氨压缩机房进出口处的室内消火栓宜配置开花直流水枪,并应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的要求配备适当种类、数量的灭火器。
【条文说明】本条对冷库室内消防设计中一般防火做法及灭火器配置的原则给出了应遵循的相关标准。

8.4.3 冷库的消火栓应设置在穿堂或楼梯间内,当环境温度低于4℃时,室内消火栓系统可采用干式系统,但应在首层入口处设置快速接口和止回阀,管道最高处应设置自动排气阀
【条文说明】根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定在穿堂楼梯间设置消火栓及灭火器,这样一旦发生火灾,能及时阻止火势蔓延,保护人员撤离。由于冷库常年处于低温高湿环境,冷库内发生火灾的概率较小,并且初期火灾蔓延可控,因此在冷库的冷藏间内可不布置消火栓,但在冷库穿堂及楼梯间内设置的消火栓要满足其所在场所两股水柱的要求

《仓储场所消防安全管理通则》XF1131-2014
11.6  氨压缩机房、设备间、楼梯间、穿堂等部位应设置消火栓系统。大型冷库、高层冷库应设自动喷水灭火系统,并根据环境温度进行设计选型。制冷机房内的氨压缩机、贮氨罐等部位宜设置开式喷淋系统,且可手动控制,用于吸收、稀释泄漏的氨气。大型冷库、有条件的中小型冷库宜安装火灾自动报警系统。

《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南》黔建消通〔2022〕35 号
2.4.3 低于 0℃冷库的室内消火栓、灭火器应设置在常温穿堂或楼梯间内且库区入口处应设置,库区内可不设置;灭火器配置数量应符合规范《灭火器规》 之规定。

《江西省建筑工程消防技术相关问题研讨会会议纪要》赣建设协[2020]15号
11.  大型滑冰场室内消火栓应设在常温穿堂或走道、楼桥间等明显易取用的地点附近,如消火栓设在常温区域不能满足消火栓水龙带保护的妥求时,可考虑配置二条水龙带,供接长水龙带使用,消火栓箱门需加标识,并应满足规范所要求的消火栓栓口所需的动压力和消防水枪充实水柱的要求;若冰场面积过大,采用接长水带仍无法满足要求时,则应采用干式消火栓系统。

《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题技术指南2023-07》
7.3.9  《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 第 第7.4.7  条第 5 款 “ 冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内 ” ,如果冷库冷藏间面积过大,保护距离不够,是否需要在冷藏间内设置室内消火栓,做干式系统?
答: 冷库的冷藏间内可不布置消火栓,可由消防队员从穿堂或楼梯间内,驳接水带进行火灾扑救。冷库消火栓应设置在穿堂或楼梯间内,但当其环境温度低于 4℃时,室内消火栓系统可采用干式系统,需在首层入口处设置快速接口和止回阀,管道最高处应设置自动排气阀。


《冷库设计规范》GB50072规范组关于”冷库内消防设计“2012-0921【内容

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-13 16:01 , Processed in 0.071337 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表