浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1119|回复: 0

[经验总结] 丁戊类厂房的室内消火栓系统设置要求

[复制链接]
发表于 2024-4-4 02:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑防火通用规范》GB55037-2022(强)
8.1.7  除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外,下列建筑应设置室内消火栓系统:
    1 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类厂房
    2 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类仓库;

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
3.1.1 生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表3.1.1的规定。
1731309946823.png

3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:
    1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;
    2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%

8.2.1(原强)  下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
1 建筑占地面积大于300 m2的厂房和仓库;...

8.2.2 本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1 条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:   
1 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)
2 耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000 m3 的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000 m3的戊类厂房(仓库)。...
5 室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000 m3的其他建筑
【条文说明】一、二级耐火等级的单层、多层丁、戊类厂房(仓库)内,可燃物较少,即使着火,发展蔓延较慢,不易造成较大面积的火灾,一般可以依靠灭火器、消防软管卷盘等灭火器材或外部消防救援进行灭火。但由于丁、戊类厂房的范围较大有些丁类厂房内也可能有较多可燃物,例如有淬火槽;丁、戊类仓库内也可能有较多可燃物,例如有较多的可燃包装材料,木箱包装机器、纸箱包装灯泡等,这些场所需要设置室内消火栓系统
    对于粮食仓库,库房内通常被粮食充满,将室内消火栓系统设置在建筑内往往难以发挥作用,一般需设置在建筑外。因此,其室内消火栓系统可与建筑的室外消火栓系统合用,而不设置室内消火栓系统。
    建筑物内存有与水接触能引起爆炸的物质,即与水能起强烈化学反应发生爆炸燃烧的物质(例如:电石、钾、钠等物质)时,不应在该部位设置消防给水设备,而应采取其他灭火设施或防火保护措施。但实验楼、科研楼内存有少数该类物质时,仍应设置室内消火栓。
    远离城镇且无人值班的独立建筑,如卫星接收基站、变电站等可不设置室内消火栓系统。

《消防设施通用规范》GB55036-2022(强)
3.0.5 室内消火栓系统应符合下列规定:
    1 室内消火栓的流量和压力应满足相应建(构)筑物在火灾延续时间内灭火、控火的要求;
    2 环状消防给水管道应至少有2条进水管与室外供水管网连接,当其中一条进水管关闭时,其余进水管应仍能保证全部室内消防用水量;
    3 在设置室内消火栓的场所内,包括设备层在内的各层均应设置消火栓
    4 室内消火栓的设置应方便使用和维护。
【条文说明】本条规定了室内消火栓系统设置的基本要求。室内消火栓系统是供消防救援人员进入室内灭火救援的基本消防力量,也是扑救建筑火灾进入猛烈燃烧阶段时的主要消防设施。室内消火栓的布置方式、设置位置应便于消防救援人员快速查找和安全、方便使用,系统的供水应可靠,衡量系统供水能力的流量、压力和火灾延续时间等关键设计参数应满足相应的防护目标。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
7.4.3(原强) 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓
【条文说明】设置消火栓的建筑物应每层均设置。因工程的不确定性,设备层是否有可燃物难以判断,另外设备层设置消火栓对扑救建筑物火灾有利,且增加投资也很有限,故本条规定设备层应设置消火栓。

《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472-2008链接
8.5.1(强)洁净厂房必须设置消防给水系统。消防给水系统的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

8.5.2 洁净厂房消火栓的设置应符合下列规定
1 (强)洁净室(区)的生产层及上下技术夹层(不含不通行的技术夹层),应设置室内消火栓
(后注:查询GB55036、55037未废止该强条)
2 室内消火栓的用水量不应小于10L/s,同时使用水枪数不应少于2支,水枪充实水柱不应小于10m,每只水枪的出水量不应小于5L/s;
3 洁净厂房室外消火栓的用水量不应小于15L/s。
【条文说明】本条明确规定电子工业洁净厂房必须设置消防给水系统。消防水量及系统设置除需要满足《建筑设计防火规范》GB 50016外,还应符合本规范第8.5.2条的规定。

附录B 洁净厂房生产工作间的火灾危险性分类举例
丁类:液晶显示器件工厂的溅射间、彩膜检验间,光纤预制棒的MCVD、OVD沉淀间,火抛光、芯棒烧缩及拉伸间、拉纤间,彩色荧光粉厂的蓝粉、绿粉、红粉制造间
戊类:半导体器件、集成电路工厂的切片间、片间、抛光间光纤、光缆工厂的光纤筛选、检验区

《纺织工程设计防火规范》GB50565-2010
7.3.1(强) 下列纺织工程建筑物应设置室内消火栓:
    1 甲、乙、丙类厂房、仓库;
    2 丁、戊类高层厂房、仓库;
    3 耐火等级为三级且建筑体积大于或等于3000m3的丁类厂房、仓库和建筑体积大于或等于5000m3的戊类厂房、仓库。
注:棉纺厂的开包、清花车间及麻纺厂的分级、梳麻车间,服装加工厂、针织服装工厂的生产车间及纺织厂的除尘室,除设置消火栓外,还应在消火栓箱内设置消防软管卷盘

《浙江省既有建筑改造消防技术导则》(2023-0101施)
4.2.3 局部改造区域需增设室内消火栓系统时,可仅在改造区域内增设,但应为其他区域后续增设室内消火栓系统预留条件

《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》苏建函消防〔2022〕506号
2.3.2 对于可燃物较少的丁、戊类厂房,不设置消防软管卷盘是否可行?如设置消防软管卷盘,间距如何确定?当消防软管卷盘接自生活给水系统时,最低水压需要多少?
:1)可燃物较少的丁、戊类厂房宜设消防软管卷盘
2)消防软管卷盘应保证一股水股到达室内任何部位,且间距不应大于 30m
3)当消防软管卷盘接自生活给水系统时,水压可与生活给水系统相同。
《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(暖通、给排水)2023-10 》(图审管理中心)
消火栓Q14  可燃物较少的丁戊类厂房设置卷盘时,卷盘之间的间距大于30m 是否可行?
A:  卷盘之间的间距不应大于30m

《山东省施工图审查常见问题解答 (第一册 房屋建筑)2024-02》
3.1.1  某工业厂房,火灾危险性为丁类,厂房内存在火灾危险性为丙类的区域,该区域占地面积超过300  ㎡,其面积不超过总面积的5% ,该厂房是否需要设置室内消火栓系统?若需要设置,厂房内的丁类区域是否需要设置室内消火栓?
解答:该厂房需要设置室内消火栓系统。理由:依据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第 8.1.7 条第 1 款,丙类区域占地面积超过 300 ㎡,该区域需要设置室内消火栓系统 。参照《消防设施通用规范》GB55036-2022 第 3.0.5 条第 3 款:“设置室内消火栓的建筑 (后注:“建筑”的纸质版为“场所内”,笔误? ),包括设备层在内的各层均应设置消火栓。”由此,该厂房内的丁类区域亦需要设置室内消火栓。类似情况在民用建筑中亦经常出现,对于多种功能组合的建筑物,应按照整体与各功能分区的情况分别判断是否需设置室内消火栓。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-13 16:03 , Processed in 0.076038 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表