4.7.3 消防给水设计流量应按需要同时作用的水灭火系统最大设计流量之和确定。消防用水量应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火所需最大用水量计算。一起火灾灭火所需最大用水量计算应符合下列规定:
a) 消火栓灭火系统的火灾延续时间不应小于 3.00h;
b) 固定自动喷水灭火系统的火灾延续时间应根据附录 A试验结果确定,但不应小于1.00h;
c)其他功能区域的消防用水量应符合 GB 50974的规定。
4.7.4 预制舱式储能电站室外消火栓系统设计,应符合下列要求:
a) 消火栓宜在场地内路边均匀布置,间距不应大于60m, 检修阀之间的消火栓数量不应大于5个,
b) 消火栓设置数量应符合灭火救援要求,同时使用消防水枪数量不应少于4支,消火栓用水量不应小于 20L/s:
c) 地上式消火栓应有1个DN150或 DN100和2个 DN65 的栓口,地下式消火栓应有 DN100 和DN65 的栓口各1个;
d) 寒冷地区室外消火栓应采取防冻措施;
e) 室外消火栓应设置永久性固定标识;
f) 配电装置区域附近应配备喷雾水枪;
g) 站区设置专用消防室(箱),配置消防水带、水枪和消防扳手。
4.8 自动灭火系统
4.8.1 电池预制舱内应设置细水雾、气体等固定自动灭火系统,灭火系统类型、技术参数应经附录 A 电力储能用模块级磷酸铁锂电池实体火灾模拟试验验证。为确定系统设计参数的实体火灾模拟试验应由国家授权的机构实施。在工程应用中采用实体模拟试验结果时,应符合下列规定:
a) 系统设计流量、压力、浓度、灭火剂喷放时间等技术参数不应小于试验结果;
b) 喷头布置方式应与试验时相同;
c) 灭火控制策略与试验时相同。
4.8.2 当电池预制舱内采用细水雾灭火系统时,应符合 GB50898的规定,同时还应符合下列要求:
a) 灭火系统设计参数应根据本文件附录 A模块级磷酸铁锂电池火灾模拟试验确定;
b) 应采用局部应用的开式系统;
c) 一个喷头保护一个电池模块,雾滴分布应全覆盖模块内部;
d) 电池模块外壳应专门设计,确保细水要有效喷射空间且水雾港出率不应低于 25%;
e) 灭火系统应具有自动、手动、现场机械启动方式和远程应急启动方式;
f) 灭火系统设计时,应考虑施工吊装、可燃气体爆燃(炸)等造成舱体变形导致灭火系统管路受损因素,增加防变形技术措施;
g) 除灭火性能外,灭火系统组件应符合 GA 1149 的规定。