浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 374|回复: 0

[经验总结] 《建筑电气与智能化通用规范》GB55024关于变电所的防排水措施

[复制链接]
发表于 2024-8-22 15:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022
3.2.1 变电所布置应符合下列规定:
    1 配电室、电容器室长度大于7m时,应至少设置两个出入口。
    2 当成排布置的电气装置长度大于6m时,电气装置后面的通道应至少设置两个出口;当低压电气装置后面通道的两个出口之间距离大于15m时,尚应增加出口。
    3 变电所直接通向建筑物内非变电所区域的出入口门,应为甲级防火门并应向外开启。
    4 相邻高压电气装置室之间设置门时,应能双向开启。
    5 相邻电气装置带电部分的额定电压不同时,应按较高的额定电压确定其安全净距;电气装置间距及通道宽度应满足安全净距的要求。
    6 变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施
【条文说明】... 6 本款规定了变电所应采取防水、排水措施,保证供电安全。变电所尤其是设在地下室的变电所的电缆夹层、电缆沟容易进水,引起供配电系统故障,应采取防水、排水措施,必要时应设置排水设施,增设集水坑和排水泵

《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013
6.2.9 变电所、配电所位于室外地坪以下的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施;位于室外地坪下的电缆进、出口和电缆保护管也应采取防水措施。
【条文说明】为了防止电缆浸水后可能造成事故和防止配电室内湿度太大,规定位于室外地坪以下的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。如防水层处理不好或施工时保护管穿墙处堵塞不严,很容易渗水。特别是在严寒地区,沟内有积水后,基础会冻胀,造成墙体开裂。因此,应保持地下电缆沟的底部坡度并设置集水坑,或采取其他有效的防水措施,以便将沟内的积水排走。
    设置在地下层的变电所的进、出地下层的电缆管已穿透建筑防水层,其管壁、管孔均存在容易渗水的薄弱部位,因此要采取防水措施,以保证电气设备运行安全。

《建筑电气与智能化通用规范  图示》24DX002-1,30页
24DX002-1,30页.jpg

中国建筑学会 建筑雷电防护学术委员会2024年第四次技术交流会2024-0819
变电夹层排水.png
【提示】1. 集水坑、排水管和集水井的位置和尺寸根据工程的实际需要确定。电缆沟应采取防水措施,其底部排水沟的坡度不应小于0.5%。
2. 可电动、手工排水或设排水管排水至变电所外集水井内排水管应采取防倒流的措施。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-14 16:24 , Processed in 0.075290 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表