浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 167|回复: 0

[相关规范] 《电动自行车充换电场所建设技术指南(试行)》渝建消防〔2024〕20号

[复制链接]
发表于 2024-10-24 10:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
重庆市住房和城乡建设委员会   关于印发《电动自行车充换电场所建设技术指南(试行)》的通知
     各区县(自治县)住房城乡建委,两江新区、西部科学城重庆高 新区建设局,万盛经开区住房城乡建设局、双桥经开区建设局、 经开区生态环境建管局,有关单位:为规范我市新建社区和既有小区电动自行车充换电场所建  设,市住房城乡建委组织编制了《电动自行车充换电场所建设技 术指南(试行)》,现印发给你们,请结合实际抓好贯彻落实。

附件:电动自行车充换电场所建设技术指南(试行)
重庆市住房和城乡建设委员会   2024年10月12日

附件: 电动自行车充换电场所建设技术指南(试行)
为规范我市新建社区和既有小区电动自行车充换电场所建 设,根据国家相关技术标准,结合我市实际,制定本技术指南。
1 术语
1.1  电动自行车:以车载电池为辅助能源,具有脚踏骑行能力,能实现电助动 /电驱动功能的两轮自行车。

1.2  电动自行车充换电场所:为电动自行车提供集中充电、换电服务的场所,常设置于露 天、车棚、架空层和地下车库等。

2  通用要求
各类电动自行车充换电场所均应满足以下要求:
2.1 不应占用、堵塞疏散通道和安全出口,不应占用消防车道和消防车登高操作场地,不应妨碍灭火救援、影响消防设施使用。

2.2  不应与儿童活动、老年人照料场所贴邻;不应在场所内 敷设易燃、可燃液体管道或燃气管道;应远离积水、高温、剧烈 震动和易燃易爆物质(或场所)。

2.3  应按严重危险级配置灭火器,合理设置疏散、报警、灭火、通风、排烟等设施。

2.4  应设置管理责任公示牌、安全警示标识和操作指南。

2.5  充电车位应分组布置,露天和车棚内每组充电车位不应  超过30个,架空层和地下车库内每组充电车位不应超过20个。 各组之间的间距不应小于2m, 不足2m 时应采用高度不低于1.5m、 耐火极限不低于1h 的不燃材料分隔。

2.6  充电柜、换电柜距离建筑外墙不应小于2m, 不宜设置在架空层,不应设置在地下停车库内。

2.7  位于市政消火栓或小区室外消火栓150m 保护半径内的, 可不再增设室外消火栓

3  露天充换电场所
露天充换电场所除满足本指南的通用要求外,还应符合下列规定:
3.1  距建筑外墙、建筑安全出口、生化池及其他易燃易爆气体排气口的水平间距不应小于6m。当建筑耐火等级不低于二级、 墙体外保温系统为不燃材料,且距地面6m 范围内的墙面无门、 窗、洞口时,可贴邻设置。

3.2  周围不应设置封闭式围挡设施。

3.3  可设置视频监控报警系统。

4 车棚充换电场所
车棚充换电场所除满足本指南的通用要求外,还应符合下列 规定:
4.1  车棚与相邻建筑的防火间距不应小于6m, 确需与建筑贴 邻时,贴邻建筑的耐火等级不应低于二级,高出车棚6m 及以下 范围内的外墙应为无门、窗、洞口的防火墙;车棚内宜设置自动 喷水灭火系统。

4.2  车棚周围不应设置封闭式围挡设施,周围的开口面积应 大于其总面积的50%,并具备良好的通风条件。

4.3  车棚内应设置疏散照明,宜设置具备火灾自动报警功能 的视频监控系统。

4.4  车棚的抗风和结构稳定性应满足要求,其承重材料和装 修材料的燃烧性能等级应为A 级。

5 架空层充换电场所
架空层充换电场所除满足本指南的通用要求外,还应符合下列规定:
5.1  应采用耐火极限不低于3h的防火隔墙与建筑其他区域完全隔开,建筑门厅、疏散走道、安全出口、楼梯间等不应经由充 换电场所至室外。

5.2  充电车位大于200个时,其供人员和车辆进出的出入口 应不小于2个,各出入口之间最近边缘的水平距离不应小于5m。

5.3  墙面、顶棚、地面等装修材料的燃烧性能等级应为A 级。

5.4  应设置带消防软管卷盘的室内消火栓系统,并符合《消 防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 的规定。

5.5  应按中危险I 级设置自动喷水灭火系统,并符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 的规定。所属区域未设置自动喷水灭火系统的,可参照该规范的相关规定设置局部应用系统。

5.6  应设置火灾自动报警系统并符合《火灾自动报警系统设 计规范》GB 50116的规定;所属区域未设置火灾自动报警系统 的,应安装独立式火灾探测报警器,报警信号应反馈至消防控制 室或有人值守的值班室。

5.7  应设置消防疏散照明和灯光疏散指示标志,并符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309的规定。

5.8  应设置独立的排烟设施,宜采用自然排烟方式,排烟设 施的设置应符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251的规 定。

5.9  应设置具备火灾自动报警功能的视频监控系统。

6 地下车库充换电场所
不宜采用地下车库充换电场所;确需采用时,除满足本指南 的通用要求外,还应符合下列规定:
6.1  应设置在地下一层并形成独立的防火单元,每个防火单元的建筑面积不应大于300m²,  并采用耐火极限不低于3h 的防火隔墙和甲级防火门与其他区域完全隔开。

6.2  防火单元不应影响地下车库的安全疏散,单元内任一点 至所在防火分区最近安全出口的疏散距离不应大于60m。

6.3  墙面、顶棚、地面等装修材料燃烧性能等级应为A 级。

6.4  应设置带消防软管卷盘的室内消火栓系统,并符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定。

6.5  应按中危险Ⅱ级设置自动喷水灭火系统,并符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 的规定。

6.6  应设置火灾自动报警系统并符合《火灾自动报警系统设 计规范》GB 50116的规定。

6.7  应设置消防疏散照明和灯光疏散指示标志,并符合《消 防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309的规定。

6.8  防火单元应设置独立的排烟设施,宜采用自然排烟方式, 排烟设施的设置应符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 50067  的规定。

6.9  防火单元应设置具备火灾自动报警功能的视频监控系统。

7  其他情形的充换电场所
7.1  其他情形的充换电场所应满足本指南的通用要求。

7.2  地上的室内充换电场所参照地下车库充换电场所的规定执行,并至少设置一个独立的安全出口。

7.3  除地下车库充换电场所外,不应采用其他形式的地下充换电场所。

重庆市住房和城乡建设委员会办公室           2024年10月14日印发

《电动自行车充换电场所建设技术指南(试行)》渝建消防〔2024〕20号.pdf

464.39 KB, 下载次数: 13

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-27 09:45 , Processed in 0.077637 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表