浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 13|回复: 0

[经验总结] 雨篷/雨棚的雨水排放相关要求

[复制链接]
发表于 前天 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022条文

4.5.4 雨篷、阳台、室外挑板等防水做法应符合下列规定:
    1 雨篷应设置外排水,坡度不应小于1%,且外口下沿应做滴水线。雨篷与外墙交接处的防水层应连续,且防水层应沿外口下翻至滴水线。
    2 开敞式外廊和阳台的楼面应设防水层,阳台坡向水落口的排水坡度不应小于1%,并应通过雨水立管接入排水系统,水落口周边应留槽嵌填密封材料。阳台外口下沿应做滴水线。
    3 室外挑板与墙体连接处应采取防雨水倒灌措施和节点构造防水措施。
【条文说明】本条规定了雨篷、阳台、室外挑板等处防水做法的基本要求。
    1 适度的外排水坡度,可以使篷顶的雨水迅速排走,做好雨篷与外墙交界的接缝防水,以保证此处防水的可靠性。
    2 阳台坡向水落口的排水坡度,可防止积水。水落口周边嵌填密封材料、阳台外口下沿设置滴水线是防水的基本要求。当阳台下沿采用水泥砂浆时,滴水线可做成滴水槽或者鹰嘴;当阳台下沿采用石(块)材面砖饰面时,可在阳台下沿底边铺贴出滴水线。
    我国南方地区住宅大量存在开敞式阳台,且该地区降雨量大,气候湿潮,为提升住宅整体防水性能,规定了开敞阳台的楼面应设防水层,并应通过雨水立管排水。
    3 空调室外机搁板等室外挑板应有向外的排水坡度以防止雨水倒灌,节点处采取密封防水措施。

《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021条文
4.5.1  屋面雨水应有组织排放
【条文说明】本条规定了建筑屋面应具备排除雨水的性能及其排水型式。为使屋面雨水得以排放,且有序排放,屋面应设置雨水排水系统。高层建筑的雨水排水系统应含有雨水管道和雨水斗或承雨斗

《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ142-2014条文
2.1.1 建筑屋面雨水排水工程:建筑屋面、雨棚、阳台、窗井、与建筑相通的下沉庭院和广场、地下室坡道等雨水排水工程的统称。

2.1.11 内排水:雨水立管敷设在室内的雨水排水系统。

2.1.12 外排水:雨水立管敷设在室外的雨水排水系统。