消防泵房:2组消防泵、3-5个湿式报警阀、配电柜

大概:50-60平方,宜有7.5m池壁宽


生活加压泵房:分高低区,两组生活加压泵,
大概:32平方


自喷稳泵房:消火栓+自喷
大概:30平方
发表于 2008-1-10 10:55:17 | 显示全部楼层
环城酒店:地上面积2.2×10000,地下面积0.19×10000
生活水泵房(2套水泵组):90平方,水泵区40方
消防水泵房(含4组湿式报警阀):50平方
热交换器间(2个区、合计4个立式热交换器、不含膨胀罐):60平方  ;膨胀罐2个,10平方


相王酒店:地上1.9×10000,地下0.5×10000
生活水泵房(1套水泵组、1个无负压供水):72平方,水泵区38方
消防水泵房(含4组湿式报警阀、1个膨胀罐):60平方
热交换器间(1个区、合计2个立式热交换器、不含膨胀罐):36平方  ;膨胀罐1个,7平方
发表于 2008-1-27 10:30:51 | 显示全部楼层
总结的不错~~~

面积和房间形状、高度有关系。。建议。拿几个图块。。放放最清楚了
 楼主| 发表于 2008-1-27 10:37:14 | 显示全部楼层
呵呵,这个面积总结,主要用于扩初设计开始时,给建筑专业提资料时使用