相关标准:
《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》96S406
《硬聚氯乙烯排水管安装图》2004浙S5
《硬聚氯乙烯雨落水管安装图》2000浙S7

《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98(城镇建筑行业标准)
《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》GB/T5836.1-92
《建筑排水用硬聚氯乙烯管件》GB/T5836.2-92
《建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)雨落水管材及管件》QB/T2480-2000(轻工行业标准)

《屋面雨水排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》DBJ08-42-95(上海标准)

 楼主| 发表于 2009-5-20 14:23:19 | 显示全部楼层
室内塑料排水管的连接方式

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
4.4.7 同层排水设计应符合下列规定:...
    4 埋设于填层中的管道不宜采用橡胶圈密封接口。
【条文说明】...4 埋设于填层中的管道接口应严密,不得渗漏且能经受时间考验,应推荐采用粘接和熔接的管道连接方式。胶圈密封在填层中受压变形易产生渗漏,同时在垫层中管道无须“可曲挠”。

《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T29-2010
4.1.2  建筑排水塑料管道管材与管件之间的连接应符合下列规定:
1  硬聚氯乙烯 (PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C) 和苯1乙烯+聚氯乙烯共混(SAN+PVC) 等排水管道,应采用胶粘剂承插粘接,立管也可采用橡胶密封圈连接;
2 高密度聚乙烯 (HDPE)排水管道各种连接方法均应采用热熔方式;
3 聚丙烯(PP)和聚丙烯静音排水管道应采用橡胶密封圈连接;
4 室外沿墙敷设的雨落水排水管和空调凝结水排水管应采用插入式连接,承口不应涂胶粘剂或加橡胶密封圈;
5 伸缩节伸缩部位应采用橡胶密封圈连接。

5.3.5  当生活排水管道系统敷设在外墙时,应采用硬聚氯乙烯承插式粘结连接管材。在横管与立管相连接的汇合管件处,应按设计文件规定在立管位置设固定支架和伸缩节。管道的安装宜在外墙饰面完工后、施工脚手架未拆除之前进行,并应符合本规程第 5.3.2条的有关规定。
【条文说明】5.3.4、5.3.5  室外设的管道自上而下自下而上的安装程序,与建筑物高度、外墙装饰材料品种及施工方法等因素有关,也可遵照各地的施工习惯。
    室外沿墙敷设的雨落水管,工程经常采用圆形管道,并采用管作为连接件(一般采用一端为承口、另一端为插口的专用管件,管件两侧带墙体固定件),若采用管箍作为插接件,管道安装时,管箍的下口应采用胶粘剂粘结,上口插入式连接。立管安装时不得插到承口底部,应留有8mm~10mm的伸缩余量

《建筑排水管道安装-塑料管道》19S406,5页
6. 硬聚氯乙烯类管道用于室外明敷时,应采用硬聚氯乙烯承插式粘接实壁管材,并喷涂耐受紫外线较好的氟碳树脂或丙烯酸树脂涂料。
 楼主| 发表于 2009-5-20 15:19:40 | 显示全部楼层
塑料排水管伸缩节等补偿措施的设置要求

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
4.4.1 室内排水管道布置应符合下列规定:...
4 排水管道不得穿过变形缝、烟道和风道;当排水管道必须穿过变形缝时,应采取相应技术措施;
【条文说明】... 4 目前不少建筑物体量越来越大,工程中建筑布局造成排水管道不可避免穿越变形缝,应采取相应的技术措施。随着橡胶密封排水管材、管件的开发及产品上市,这些配件优化组合可适应建筑变形、沉降的要求,但变形沉降后的排水管道不得造成平坡或倒坡。...

4.4.9 粘接或热熔连接的塑料排水立管应根据其管道的伸缩量设置伸缩节,伸缩节宜设置在汇合配件处。排水横管应设置专用伸缩节。
【条文说明】埋地塑料管道在埋层中受混凝土或夯实土包覆,不会产生伸缩位移,因此可不设伸缩节。

《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T29-2010
4.5.2 胶粘剂粘结连接的排水管道及通气管道系统应设置伸缩节,且伸缩节的最大允许伸缩量应符合表4.5.2的规定。

4.5.3 下列管道系统可不设伸缩节
    1 橡胶圈密封连接的管道系统;
    2 全部为固定支架的管道系统;
    3 埋地或墙体直埋管道系统。

4.5.4 胶粘剂粘结连接的管道系统中,横管伸缩节的设置应符合下列规定:
    1 当排水横支管、横干管管段无汇合管道接入,且与立管相连管段的直线长度大于2.2m时,应在靠近汇合管件的横管一侧设置伸缩节;
    2 当排水立管设置在管道井或管窿内时,应在靠近管道井井壁或管窿墙体的外侧设置伸缩节;
    3 不设伸缩节管段的直线长度不宜超过6.0m。

4.5.5 排水立管伸缩节的设置应符合下列规定:
    1 楼层内有横管接入,当汇合管件设在楼板下部时,应在汇合管件的下方设置伸缩节;当汇合管件设在楼板上部且靠近地面时,应在汇合管件上方设置伸缩节;
    2 在楼层内无横管接入,宜在距离地面1.0m~1.2m处设置伸缩节;
    3 高层建筑中,当排水立管穿越楼板部位为不封堵楼层时,伸缩节之间的最大间距应为4m,且伸缩节应设置固定支承。

4.5.6 当排水立管穿越楼板部位为固定支承,且层间立管长度大于4.0m时,伸缩节的数量应根据管道的计算变形量或伸缩节的允许伸缩量计算确定。

4.5.7 排水立管的伸缩节不得用于横管系统。横管的伸缩节承压性能应大于0.08MPa

《建筑排水管道安装-塑料管道》19S406

《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》96S406(过期
伸缩节的设置:a.立管每层安装一个伸缩节;b.横管宜用专用伸缩节,每隔4米安装一个伸缩节;c.横支管上合流配件至立管的直线段超过2米时应设伸缩节.