我设计的一个物流仓库,采用ZSTZ-20/68喷头,夏天被晒爆了一个,原来是屋面有一条采光带。
    咨询厂家说要换大两个温度级的喷头。
    我担心温度换大两个等级之后,如果冬天发生火灾怎么办呢 ?
    于是咨询消防部门,消防部门也担心冬天发生火灾怎么办。
    找规范支持吧-《喷规》6.1.2 条:闭式系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。
    找安装单位实测其顶部温度高达50℃,看来设计是有问题。
    查资料吧-图集《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-给水排水专业 05SS904》建议采光屋顶下采用141℃。
    总结:按规范,不管冬天,要按环境最高温度确定喷头温度等级,以避免非火灾时误喷。因为爆了喷头损失也很大啊!特别是一些物流仓库等。