1、-1做集水坑局部降板
2、还是做地沟、地漏用管道引到-2F?(如果-2层是人防又该怎么做呢?)
 楼主| 发表于 2010-1-25 15:58:25 | 显示全部楼层
直接在-1F做集水坑的话,不挑好位置会影响建筑的层高;我觉得不是很妥当,但是建筑和结构同意的话对我们专业来说简单很多;
有2种做法:1.直接设置若干防爆地漏接入-2F集水坑;
            2.用普通地漏,但是在人防顶板下要设防爆波阀门或者>1。0MPa铜芯闸阀;
  我用第2种法,已经出图好几个工程了,审查都没有意见;
新版技术措施里有图例是用第一种做法。

下面是规范条文和解释:
3.1.6 专供上部建筑使用的设备房间宜设置在防护密闭区之外。穿过人防围护结构的管道应符合下列规定:

1 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;
2 穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;
3 凡进入防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施。

注:无关管道系指防空地下室在战时及平时均不使用的管道。
-1F之排水地漏不应视为上部建筑的生活污水管;
总之,我的做法是能通过审查的。个人意见而已
 楼主| 发表于 2010-1-25 15:58:56 | 显示全部楼层
有管道及地漏的部分做局部降板,引至人防外的集水坑,用潜水泵提升至室外。
 楼主| 发表于 2010-1-25 16:01:02 | 显示全部楼层
1.在-2层人房外设集水坑,把-1层污水引入集水坑压力排出。
2.-1层做吊坑,压力排出,(楼上的图很详细了)
3.-1层降板排水管排出室外在室外集中设集水坑。(1-层排水点比较多时)
4.在-1层设污水提升器
发表于 2010-1-25 19:38:27 | 显示全部楼层
这种情况,我也有几种做法
1.如果地下一层是做超市等,层高比较高,可以在楼板的基础上垫高做出集水井

2.采用ABS等连体泵,直接排出室外