浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 5263|回复: 0

[经验总结] 常用给排水设备的水头损失

[复制链接]
发表于 2010-8-8 07:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 给水系统
水表
住宅入户水表:宜取0.01MPa=1 mH2O
建筑物或小区引入管水表:宜取0.03MPa=3 mH2O(工况时),0.05MPa=5 mH2O(消防时)

倒流防止器:宜取0.025~0.04MPa=2.5~4 mH2O

管道过滤器:宜取0.01MPa
比例式减压阀:阀后动压宜为静压的80~90%
止回阀:最小开启压力0.003MPa/0.010MPa
冠龙 SFCV-0050~0400(DN50~400)型,最小开启压力0.003MPa=0.3 mH2O,详01SS105-25页
冠龙DDCV-0050~0400(DN50~400)型,最小开启压力0.003MPa=0.3 mH2O,详01SS105-25页  
冠龙DRVZ/DRVG-0050~0400(DN50~400)静音止回阀,最小开启压力0.010MPa=1 mH2O,详01SS105-26页

2 热水系统

热交换器

3 消防系统
室内消火栓:压力损失:除减压、减压稳压型室内消火栓外,其他型室内消火栓应按《室内消火栓》GB3445-2018的6.12规定进行试验,在进口流速为2.5 m/s条件下,因水力摩阻而产生的压力损失不应超过0.02 MPa
   数据来源:《室内消火栓》GB3445-2018

湿式报警阀:通流流速为4.5m/s时,水力摩阻不应大于0.04MPa。水力摩阻大于0.02MPa小于0.04MPa时,应在阀体上注明。小于等于0.02MPa时,无需额外注明
   数据来源:《自动喷水灭火系统  第2部分》 GB5135.2 :湿式报警阀、延迟器、水力警铃。
雨淋阀: 在以下供水条件,水力摩阻不得超过0.07MPa:DN100(36.67L/s)、DN150(83.33L/s)、DN200(145L/s)、DN250(233.33L/s)
   数据来源:《自动喷水灭火系统》第5部分:雨淋报警阀 GB5135.5。
预作用报警阀:通流流速为4.5m/s时,水力摩阻不应大于0.08MPa
   数据来源:《自动喷水灭火系统》第14部分:预作用装置 GB5135.14。
干式报警阀:在以下供水条件,水力摩阻不得超过0.02MPa,DN100(36.67L/s)、DN150(83.33L/s)、DN200(145L/s)、DN250(233.33L/s)
   数据来源:《自动喷水灭火系统》第4部分:干式报警阀 GB5135.4。

水流指示器:4.5m/s水流速度,局部阻力损失不得大于0.02MPa
       数据来源:《自动喷水灭火系统》第7部分:水流指示器GB5135.7  


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-1 17:31 , Processed in 0.069169 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表