浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 11811|回复: 5

[经验总结] 雨淋系统

[复制链接]
发表于 2013-9-15 19:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、设计依据
1  规范

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(05版)
《自动喷水灭火系统设计手册》(主编:黄晓家、姜文源,2002年7月)
《建筑给水排水工程》(第五版,2004年12月)
《雨淋喷头》GB/T 25205-2010
2  图集
《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》04S206内容


三、相关论文:
剧院水幕-北京大学100周年纪念讲堂消防给水设计
 楼主| 发表于 2013-9-15 19:32:12 | 显示全部楼层
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版)
2.1.3 雨淋系统:由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统。亦称开式系统。

4.1.4-2 ...雨淋系统应在火灾自动报警系统报警后自动启动;
4.2.5 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:
    1 火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域;
    2 室内净空高度超过本规范6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾;
    3 严重危险级Ⅱ级。
4.2.7 存在较多易燃液体的场所,宜按下列方式之一采用自动喷水—泡沫联用系统:...
    2 雨淋系统前期喷水控火,后期喷泡沫强化灭火效能;
    3 雨淋系统前期喷泡沫灭火,后期喷水冷却防止复燃。
4.2.8 建筑物中保护局部场所的...雨淋系统...可串联接入同一建筑物内湿式系统,并应与其配水干管连接。

5.0.4-2 雨淋系统中每个雨淋阀控制的喷水面积不宜大于本规范表5.0.1中的作用面积。(注:表5.0.1,严重危险级作用面积260m2)
5.0.9 雨淋自动喷水一泡沫联用系统应符合下列规定:

6.1.8 雨淋系统的防护区内应采用相同的喷头。

6.2.5 雨淋阀组的电磁阀,其入口应设过滤器。并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设止回阀。
6.4.1 雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置宜采用压力开关。

8.0.9  ...雨淋系统的配水管道充水时间,不宜大于2min(假设流速取1m/s,那配水管不宜大于120m)。
9.1.8 雨淋系统和水幕系统的设计流量,应按雨淋阀控制的喷头的流量之和确定。多个雨淋阀并联的雨淋系统,其系统设计流量,应按同时启用雨淋阀的流量之和的最大值确定。

11.0.1 ...雨淋系统...应在火灾报警系统报警后,立即自动向配水管道供水。
11.0.2 预作用系统、雨淋系统和自动控制的水幕系统,应同时具备下列三种启动供水泵和开启雨淋阀的控制方式:
1 自动控制;
2 消防控制室(盘)手动远控;
3 水泵房现场应急操作。
11.0.3 雨淋阀的自动控制方式,可采用电动、液(水)动或气动。
当雨淋阀采用充液(水)传动管自动控制时,闭式喷头与雨淋阀之间的高程差,应根据雨淋阀的性能确定。
4.2.5条文说明附图:

4.2.5条文说明

4.2.5条文说明
 楼主| 发表于 2013-9-15 19:32:14 | 显示全部楼层
《自动喷水灭火系统设计手册》(主编:黄晓家、姜文源,2002年7月)
3.2.4 雨淋系统
雨淋阀的自动控制有4种方法:第1种湿式控制方法,第2种干式控制系统,第4种目前不常用的易熔金属拉锁控制。
第3种电气控制系统,是保护区内的火灾自动报警系统探测到火灾后发出信号,打开雨淋阀的电磁阀,雨淋阀控制膜室压力下降,雨淋阀开启,压力开关动作自动启动水泵向系统供水,见图3.2-7 。
01.png
3.2.4.1 雨淋系统的特点
3.2.4.2 雨淋系统的大小和作用面积
3.2.4.3 雨淋系统的适用范围

5.2.3 雨淋报警阀组

6.3.8 开式洒水喷头的布置
(1)开式洒水喷头同一根配水支管上喷头间距及相邻配水支管的间距应符合表6.3-25要求
(2)雨淋系统干、支管的平面布置:每根配水支管上装设的喷头不宜多于6个,每根配水干管上的一端所担负分布支管的数量
也不应多于6根,以免水量分布不均匀。干支管的平面布置如图6.3-44所示。
(3)喷头与分布支管的立面布置:配水支管上及喷头立面布置,必须充分考虑屋盖或楼板的结构特点,一般都安装在楼板突出部分(如梁)的下面,而且充水式淋水管的喷头都安装在同一标高上,喷头均向上安装,以保证管中平时都充满水。当喷头直接安设在梁底下时,喷头顶盖与梁底或其他结构突出物之间的距离一般应不小于0.08m,如图6.3-45所示。
02.jpg
03.png
10.2.4 雨淋系统的监视与控制
 楼主| 发表于 2013-9-15 19:56:12 | 显示全部楼层
1. 管网布置:每根配水支管负担的喷头数少于6个,配水干管一侧负担的支管数量不多于6根
 楼主| 发表于 2013-9-15 20:05:34 | 显示全部楼层
雨淋喷头的使用参数应包括以下内容:
1)安装高度范围;
2)工作压力范围及额定工作压力;
3)流量系统;
4)有效覆盖半径或(有效覆盖长度*有效覆盖宽度);
5)喷头安装间距;
6)安装位置;
7)喷头距吊顶、墙的最大与最小距离;
8)火灾探测组件的工作电压等电气参数;
9)执行标准。
发表于 2014-12-22 14:41:25 | 显示全部楼层
假设Q=50L/s,H=80m,几种消防泵的功率比较
1.  陕西切线泵:XBD50-80-HY,N=55kW
2. 凯泉单级消防泵:XBD8.1/50-150,N=75kW
3. 凯泉多级消防泵(立式):XBD8.3/50-150,N=75kW
4. 凯泉多级消防泵(卧式):XBD8.3/50-W150,N=75kW
(注:根据样本初步分析,电机功率:消防切线泵<立式多级消防泵<卧式多级消防泵、单级消防泵)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-14 16:14 , Processed in 0.083413 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表