强制性条文
3.1.9  住宅的最高日生活用水定额及小时变化系数,可根据住宅类别、建筑标准、卫生器具设置标准按表3.1.9确定。
注:1  当地主管部门对住宅生活用水定额有具体规定时,应按当地规定执行。
     2  别墅用水定额中含庭院绿化用水和汽车洗车用水。
3.1.9.png
3.1.10  宿舍、旅馆等公共建筑的生活用水定额及小时变化系数,根据卫生器具完善程度和区域条件,可按表3.1.10确定。
3.1.10-1.png
3.1.10-2.png
注:1 除养老院、托儿所、幼儿园的用水定额中含食堂用水,其它均不含食堂用水。
      2 除注明外,均不含员工生活用水,员工用水定额为每人每班40~60L。
      3 医疗建筑用水中已含医疗用水。
      4 空调用水应另计。
 楼主| 发表于 2014-6-3 11:04:32 | 显示全部楼层

其余条文

4.7.7条,3 当集水池接纳水池溢流水、泄空水时,应按水池溢流量、泄流量与排入集水池的其他排水量中大者选择水泵机组;
(条文解释:设于地下室的水池的溢流量视进水阀控制的可靠程序确定,如在液位水力控制阀前装电动阀等双阀串联控制,一旦液位水力控制阀失灵,水池中水位上升至报警水位时,电动阀启动关闭,水池的溢流量可不予考虑