1 总则

2 基本规定
2.1 圈 线
2.1.1 图线的宽度b,应根据图纸的类型、比例和复杂程度,按现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001中的规定选用。线宽b宜为0.7mm或1.0mm

2.1.2 建筑给水排水专业制图,常用的各种线型符合表2.1.2的规定。
粗实线,线宽b,用途:新设计的各种排水和其他重力流管线
粗虚线,线宽b,用途:新设计的各种排水和其他重力流管线的不可见轮廓线
中粗实线,线宽0.7b,用途:新设计的各种给水和其他重力流管线
中粗虚线,线宽0.7b,用途:新设计的各种给水和其他重力流管线的不可见轮廓线
中实线,线宽0.5b,用途:给水排水设备、零(附)件的可见轮廓线;总图中新建的建筑物和构筑物的可见轮廓线。
中虚线,线宽0.5b,用途:给水排水设备、零(附)件的不可见轮廓线;总图中新建的建筑物和构筑物的不可见轮廓线。
2.2 比例
2.3 标高
2.4 管径
2.4.1管径应以mm为单位。
2.4.2管径的表达方式应符合下列规定:
    1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN 表示;
    2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)等管材,管径宜以外径D ×壁厚表示
    3 铜管、簿壁不锈钢管等管材,管径宜以公称外径Dw 表示;
    4 建筑给水排水塑料管材,管径宜以公称外径dn表示;
    5 钢筋混凝土(或混凝土)管,管径宜以内径d 表示;
    6 复合管、结构壁塑料管等管材,管径应按产品标准的方法表示;
    7 当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN 与相应产品规格对照表。
2.5 编号

3 图例
3.0.3 管道连接的图例宜符合表3.0.3的要求。
   10  管道交叉 在下面和后面的管道应断开

4 图样画法
4.1 一般规定
4.2 图号和图纸编排
4.3 图样布置
4.3.2 每个图样均应在图样下方标注出图名,图名下应绘制一条中粗横线,长度应与图名长度相等,图样比例应标注在图名右下侧横线上侧处。

4.4 总图
4.4.1 总平面图管道布置应符合下列规定:  ...
6 标高标注方法应符合下列规定:
1) 总图中标注的标高应为绝对标高
2) 建筑物标注室内±0.00处的绝对标高时,应按图4.4.1的方法标注;
3) 管道标高应按本标准第4.4.3条的规定标注。

4.5 建筑给水排水平面图
4.6 管道系统图
4.6.2   管道展开系统图应按下列规定绘制:
  1 管道展开系统图可不受比例和投影法则限制,可按展开图绘制方法按不同管道种类分别用中粗实线进行绘制,并应按系统编号。一般高层建筑和大型公共建筑宜绘制管道展开系统图
  2 管道展开系统图应与平面图中的引入管、排出管、立管、横干管、给水设备、附件、仪器仪表及用水和排水器具等要素相对应;
  3 应绘出楼层(含夹层、跃层、同层升高或下降等)地面线,层高相同时楼层地面线应等距离绘制,并应在楼层地面线左端标注楼层层次和相对应楼层地面标高。
  4 立管排列应以建筑平面图左端立管为起点,顺时针方向自左向右按立管位置及编号依次顺序排列。
  5 横管应与楼层线平行绘制,并应与相应立管连接,为环状管道时两端应封闭,封闭线处宜绘制轴线号。
  6 立管上的引出管和接入管应按所在楼层用水平线绘出,可不标注标高(标高应在平面图中标注),其方向、数量应与平面图一致,为污水管、废水管和雨水管时,应按平面图接管顺序对应排列。
  7 管道上的阀门、附件,给水设备、给水排水设施和给水构筑物等,均应按图例示意绘出。
  8 立管偏置(不含乙字管和2个45°弯头偏置)时,应在所在楼层用短横管表示。
  9 立管、横管及末端装置等应标注管径。
  10 不同类别管道的引入管或排出管,应绘出所穿建筑外墙的轴线号,并应标注出引入管或排出管的编号。

4.6.3   管道轴测系统图应按下列规定绘制:
  1 轴测系统图应以45°正面斜轴测的投影规则绘制。
  2 轴测系统图应采用与相对应的平面图相同的比例绘制。
当局部管道密集或重叠处不容易表达清楚时,应采用断开绘制画法,也可采用细虚线连接画法绘制。
  3 轴测系统图应绘出楼层地面线,并应标注出楼层地面标高。
  4 轴测系统图应绘出横管水平转弯方向、标高变化、接入管或接出管以及末端装置等。
  5 轴测系统图应将平面图中对应的管道上的各类阀门、附件、仪表等给水排水要素按数量、位置、比例一一绘出。
  6 轴测系统图应标注管径、控制点标高或距楼层面垂直尺寸、立管和系统编号,并应与平面图一致。
  7 引入管和排出管均应标出所穿建筑外墙的轴线号、引入管和排出管编号、建筑室内地面线与室外地面线,并应标出相应标高。
  8 卫生间放大图应绘制管道轴测图。多层建筑宜绘制管道轴测系统图。

4.6.4 卫生间采用管道展开系统图时应按下列规定绘制:
  1 给水管、热水管应以立管或入户管为基点,按平面图的分支、用水器具的顺序依次绘制。
  2 排水管道应按用水器具和排水支管接入排水横管的先后顺序依次绘制。
  3 卫生器具、用水器具给水和排水接管,应以其外形或文字形式予以标注,其顺序、数量应与平面图相同。
  4 展开系统图可不按比例绘图。

4.7 局部平面放大图、剖面图
4.8 水净化处理流程图


 楼主| 发表于 2015-2-24 19:17:19 | 显示全部楼层
建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(《建筑排水用 硬聚氯乙烯管材》GB 5836.1-92)
给水用聚丙烯(PP)管材规格用de×e表示(公称外径×壁厚)

1 英寸=25.4毫米 =8英分
1/2 是 四分(4英分) DN15
3/4 是 六分(6英分) DN20
2分管 DN8
4分管 DN15
6分管 DN20
1′     DN25
1.2′   DN32
1.5′   DN40
2′     DN50
2.5′   DN65
3′     DN80
4′     DN100
5′     DN125
6′     DN150
8′     DN200
10′    DN250
12′    DN300