浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 6267|回复: 1

[经验总结] 建筑排水管道防结露计算

[复制链接]
发表于 2014-11-26 11:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
《民用建筑通用规范》GB55031-2022
6.4.9 吊顶内敷设水管应采取防止产生冷凝水的措施。

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
4.4.1 室内排水管道布置应符合下列规定:
10 当排水管道外表面可能结露时,应根据建筑物性质和使用要求,采取防结露措施。

《管道和设备保温、防结露及电伴热》16S401,3~5页
4.1 符号含义、单位
D- 管道内径(m);
Do--管道或设备外径(m);
D1--内层绝热层外径(m),当为单层绝热时,D即为绝热层外径;
   --绝热层厚度(m);
  --绝热材料在平均温度下的导热系数[W/(m·℃)】;
N非金属材料导热系数[W/(m·℃)];
绝热层外表面与周围空气的换热系数[W/(m.℃)];X--
[L--介质温度(℃);
To--管道或设备的外表面温度(℃);
T--环境温度(℃);
Ta--露点温度(℃);
T:--绝热层外表面温度(℃);
T--平均温度(绝热材料内外表面温度的算术平均值)(℃);Q--以每平方米绝热层外表面积表示的热损失量(W/m2);[Q]--以每平方米绝热层外表面积为单位的最大允许热损
失量(W/m?);
--以每米管道长度表示的热损失量(W/m);
K-  防结露厚度修正系数;
A-- 设计准数,防结露计算参数,本图集定义 A=(Ts-T0)/(Ta-Ts)
本图集按工程使用习惯,温度单位均采用(℃)表示,不采用国际标准单位(K),不影响本图集的最终计算结果。

4.2.1 αs取值:防结露、防烫伤计算时,αs=8.141 [W/(m2.℃)]。

4.2.2 To取值: ...防结露时的To值需按第5页公式(8-1)计算确定。

4.2.3 Ta环境温度取值:...3) 防结露厚度计算时,Ta取夏季空调室外计算千球温度:

4.2.4 Td露点温度取值:  露点温度Td值应根据夏季空调室外计算干球温度Ta和最热月月平均相对湿度综合确定,部分地区露点温度取值见本图集第9~11页“全国各地气象参数表”。

4.2.5 Ts绝热层外表面温度:  防结露厚度计算时,Ts=T+0.3(℃)  ...

4.2.6 防结露厚度修正系数取值: 柔性泡沫橡塑制品取K=1.4;  泡沫玻璃制品取K=1.2 。

5  防结露设置的判断
需确定管道或设备外表面温度To值当To<Td时,表示有结露可能,需设置防结露绝热层;当To>Td 时,可不设置防结露绝热层。







根据《住宅设计规范》GB50096-2011第8.2.8条,污废水排水横管...敷设于下一层的套内空间时...并应进行夏季管道外壁结露验算和采取相应的防止结露的措施
一、计算公式:
    A=(Td-T0)/(Ta-Td)     A<=0表示不结露, A>0表示结露
Td,最热月空气露点温度,无空调时,取夏季空调相应的露点温度,查“全国各地气象参数表”,福州为:30.96厦门为:29.86,有空调时,取空调设计房间的露点温度;
T0,介质温度,金属管道和设备表面温度同介质温度;
T1,塑料管道外表面温度,采用塑料管道时,用T1代替T0进行计算,
Ta,环境温度,无采暖无空调时,防结露时,取夏季空调温度(福州35.2度,厦门33.4度);

二、举例:建设地点在厦门,当塑料排水立管管径DN100,环境温度30度,介质温度20度时,塑料管道外表面温度T1=20.8度,
故,A=(Td-T0)/(Ta-Td)=(29.86-20.8)/(33.4-29.86)=2.56>0,

所以,塑料排水立管外部应设防结露保护。
再根据设计基数A查03S401图集选用材料进行防结露保护。


 楼主| 发表于 2014-11-26 11:27:22 | 显示全部楼层
123