强制性条文:(第3.2.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 6.1.1, 8.0.1条为强制性条文)
3.2.7(原强) 喷头的现场检验必须符合下列要求:
    1 喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全。
    2 喷头的型号、规格等应符合设计要求。
    3 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤。
    4 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。
    5 闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。
    试验数量应从每批中抽查1%,并不得少于5只,试验压力应为3.0MPa,保压时间不得少于3min。当两只及两只以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,并不得少于10只,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。

4.2.3 吸水管及其附件的安装应符合下列要求:.
1 吸水管上宜设过滤器,并应安装在控制阀后。
2 吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀,蝶阀应采用沟槽式或法兰式蝶阀。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
【条文说明】本条对吸水管及其附件安装提出了要求。不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀,其理由是一般蝶阀的结构,阀瓣开、关是用涡杆传动,在使用中受振动时,阀瓣容易变位,改变其规定位置,带来不良后果。美国NFPA13也有相关规定。本次修订,考虑到蝶阀在国内工程中应用较多,且有诸如体积小、占用空间位置小、美观等特点,只要克服其原结构不能锁定的问题,有可靠锁定装置的蝶阀,用于自动喷水灭火系统应允许。本条修订是符合国情的。关于蝶阀的选用,从目前已做好的工程反馈回来的情况看,对夹式蝶阀在管道充满水后存在很难开闭甚至无法开闭的情况,这与对夹式蝶阀的构造有关,可能给系统造成隐患,故不允许使用对夹式蝶阀。
    消防水泵吸水管的正确安装是消防水泵正常运行的根本保证。吸水管上宜安装过滤器,可避免杂物进人水泵,影响系统的供水。同时该过滤器应便于清洗,确保消防水泵的正常供水。由于安装在吸水管的过滤器网孔较小,需要经常清洗,在工程实际应用过程中执行较差,容易造成堵塞或者管道通水能力明显减少。工程应用中水泵吸水目上安装有滤网,一般的杂物不会进入吸水管,因此对吸水管上安装过滤器不强制要求,但安装有过滤器的系统,应定期对过滤器进行清洗,确保管路系统的通水能力。
    吸水管上安装控制阀是便于消防水泵的维修。先固定消防水泵,然后再安装控制阀门,以避免消防水泵承受应力。
    当消防水泵和消防水池位于独立基础上时,由于沉降不均匀,可能造成消防水泵吸水管受内应力,最终应力加在消防水泵上,将会造成消防水泵损坏。最简单的解决方法是加一段柔性连接管(见图1)。
   消防水泵吸水管安装若有倒坡现象则会产生气囊,采用大小头与消防水泵吸水口连接,如果是同心大小头,则在吸水管上部有倒坡现象存在。异径管的大小头上部会存留从水中析出的气体,因此应采用偏心异径管,且要求吸水管的上部保持平接(见图2)。
   美国NFPA20也明确规定:吸水管应当精心敷设,以免出现漏气和气囊现象,其中任何一种现象均可严重影响消防水泵的运转。

5.2.1(原强) 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。

5.2.2(原强) 喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层

5.2.3(原强) 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。

6.1.1(原强) 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。

8.0.1(原强) 系统竣工后,必须进行工程验收,验收不合格不得投入使用。

7.2 调试内容和要求
Ⅰ 主控项目

7.2.5 报警阀调试应符合下列要求:
      1 湿式报警阀调试时,在末端装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5s~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,启动消防泵并反馈信号。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:使用压力表、流量计、秒表和观察检查。
      2 干式报警阀调试时,开启系统试验阀,报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置出口所需时间,均应符合设计要求。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查。
     3 雨淋阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启动;公称直径大于200mm的雨淋阀调试时,应在60s之内启动。雨淋阀调试时,当报警水压为0.05MPa时,水力警铃应发出报警铃声。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查。

8.0.7 报警阀组的验收应符合下列要求:
      1 报警阀组的各组件应符合产品标准要求。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查。
      2 打开系统流量压力检测装置放水阀,测试的流量、压力应符合设计要求
      检查数量:全数检查。
      检查方法:使用流量计、压力表观察检查。
      3 水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:打开阀门放水,使用压力表、声级计和尺量检查。
      4 打开手动试水阀或电磁阀时,雨淋阀组动作应可靠。
      5 控制阀均应锁定在常开位置。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查。
      6 空气压缩机或火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求。
      7 打开末端试(放)水装置,当流量达到报警阀动作流量时,湿式报警阀和压力开关应及时动作,带延迟器的报警阀应在90s内压力开关动作,不带延迟器的报警阀应在15s内压力开关动作。
      雨淋报警阀动作后15s内压力开关动作。


9.0.7 系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态每月应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换。检查内容见表9.0.7。
【条文说明】9.0.6~9.0.8 消防给水管路必须保持畅通,报警控制阀在发生火灾时必须及时打开,系统中所配置的阀门都必须处于规定状态。对阀门编号和用标牌标注可以方便检查管理。增加了阀门的检查方法。
001.png
002.png
 楼主| 发表于 2022-8-25 17:58:33 | 显示全部楼层
GB50261-2005(过期,5.3.2-4 在报警阀与管网之间的供水干管上,应安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置,其过水能力应与系统过水能力一致;干式报警阀组、雨淋报警阀组应安装检测时水流不进入系统管网的信号控制阀门。