《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 -2014
6.2.4 采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:
1  消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求 ;
2  减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在 150% 设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的 65% ;
3  每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀 ;
4  减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在有双向流动的输水干管上 ;
5  减压阀宜采用比例式减压阀,当超过 1.20MPa 时,宜采用先导式减压阀 ;
6  减压阔的阀前阀后压力比值不宜大于 3 : 1 ,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过 0.40MPa ;
7  减压阀后应设置安全阀,安全阔的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性 。

8.3.4 减压阀的设置应符合下列规定:
1  减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀 ;
2  减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于 4 目/cm2 ~ 5 目/cm2 ,过流面积不应小于管道截面积的 4 倍 ;
3  过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于 100mm ,最大量程宜为设计压力的 2 倍 ;
4  过滤器前和减压阀后应设置控制阀门 ;
5  减压阀后应设置压力试验排水阀 ;
6  减压阀应设置流量检测测试接口或流量计 ;
7  垂直安装的减压阀,水流方向宜向下 ;
8  比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装
9  减压阀和控制阀门宜有保护或锁定调节配件的装置 ;
10 接减压阀的管段不应有气堵、气阻 。

9.3.1-3(原强)减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定,但不应小于 DN100。

10.3.5 减压阀的水头损失计算应符合下列规定:
    1 应根据产品技术参数确定;当无资料时,减压阀阀前后静压与动压差应按不小于 0.10MPa计算 ;
    2 减压阀串联减压时,应计算第一级减压阀的水头损失对第二级减压阀出水动压的影响 。


********************关于压力值设定
6.2.4 采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:
2  减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在 150% 设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的 65% ;
5  减压阀宜采用比例式减压阀,当超过 1.20MPa 时,宜采用先导式减压阀 ;
6  减压阔的阀前阀后压力比值不宜大于 3:1 ,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过 0.40MPa ;

10.3.5 减压阀的水头损失计算应符合下列规定:
    1 应根据产品技术参数确定;当无资料时,减压阀阀前后静压动压差应按不小于 0.10MPa计算
    2 减压阀串联减压时,应计算第一级减压阀的水头损失对第二级减压阀出水动压的影响 。

15S909-64页(6.2.4图示):提示,安全阀的启动压力可设为减压阀阀后静压力+0.4MPa.
15S909-84页(8.3.5图示):减压阀流量测试接口安装/ 减压阀流量计安装


《安全阀一般要求》GB/T12241-2021条文
减压阀 阀后系统工作压力 安全阀
1  减压阀阀后系统工作压力可依据安全阀的动作性能确定,安全阀整定压力(开启压力)一般可取不小于设计最低工作压力的1.29倍并不小于最低工作压力+0.08MPa,系统最大工作压力按不小于1.42倍最低工作压力或最低工作压力+0.10MPa的大值计;
2  设计说明中明确安全阀应符合《安全阀一般要求》GB/T12241-2021;
3  宜设置阀后压力监控和报警。
 楼主| 发表于 2021-7-9 09:41:00 | 显示全部楼层
《防气蚀大压差可调减压阀应用技术规程》CECS442:2016 【内容
《建筑给水减压阀应用技术规程》CECS109:2013【内容

《自动喷水灭火系统 第17部分:减压阀》GB 5135.17-2011【内容】

《<消防给水及消火栓系统技术规范>图示》15S909-64页(6.2.4图示), 减压阀
提示∶1.  安全阀的启动压力可设为减压阀阀后静压力+0.4MPa.
    2.  临时高压系统采用减压阀分区时,减压阀组与水泵输水管连接,其设置要求与此图相同。
15S909-64页.jpg


《消防专用水泵选用及安装(一)》19S204-1,171页
临时高压消防给水系统分区供水控制原理
1. 消防给水系统符合下列条件时,宜采用减压阀分区:
    1.1  系统工作压力不大于240MPa,消火栓栓口处静压大于1.00MPa时。
    1.2  系统工作压力不大于2.40MPa,自动喷水灭火系统报警阀处的系统工作压力大于1.60MPa或喷头处的系统工作压力大于1.20MPa时。
2. 当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式
3. 减压阀应注明阀后动静压
4 消防车接力供水高度及手抬泵设置位置根据当地消防车实际情况确定。
5. 减压阀组测试管路
  5.1 减压阀组测试方法同消防水泵,测试管路示意见右图
  5.2 D3为减压阀组出水管管径,D4为减压闽组全流量测试管管径,D3=D4;DN65为手动测试用消火栓及电动阀试水管管径。

19S204-P171.jpg
 楼主| 发表于 2021-12-16 10:45:50 | 显示全部楼层
【问题】消防减压阀后的管网,该如何计算“系统工作压力”和管材的选择?

《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题技术指南2023-07 》
7.3.21  减压阀后消防管材如何选?需要考虑减压阀失效吗?
答 :减压阀后的管材可按阀后的系统工作压力选择,不考虑减压阀失效时的水压,但阀后必须设置安全泄压阀。

《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2021-04》
2.6 其他
1、消防给水系统给水管材及阀门的压力等级如何确定:1)按管材压力等级大于系统工作压力还是试验压力确定?2)对于采用减压阀减压供水方式的系统,减压阀后管道管材及阀门压力等级如何确定?
:1)按管材压力等级不小于系统工作压力确定
    2)减压阀后的管材及阀门压力等级,应大于减压阀后安全阀的动作压力值。安全阀的规格选用应能保证减压阀失效时泄去超压的水量,保证系统安全
《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答-给排水专业》方总2021-0706
2、消火栓架空管道的系统工作压力大于1.60MPa时,管材应采用热镀锌无缝钢管。建筑上部系统工作压力不大于1.20MPa的楼层能否采用热镀锌钢管?
答:建筑上部系统工作压力不大于1.20MPa的楼层,可以采用热镀锌钢管

《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析2023-03》粤建市函[2023]138号
2.27 减压阀后消防管材如何选?需要考虑减压阀失效吗?
答:减压阀后的管材可按阀后的系统工作压力选择,不考虑减压阀失效时的水压,但阀后应设安全泄压阀,见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 第 6.2.4 条第 7 款。
《广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答》穗勘设协字2019-14号
2.22、减压阀后消防管材如何选?需要考虑减压阀失效吗?
:减压阀后的管材可按阀后的系统工作压力选择,不考虑减压阀失效时的水压,但阀后应设安全泄压阀,见《水消规》第6.2.4条第7款。

《建筑给水排水青年工程师设计疑问答复2021-07》
41. 《水消规》实施后,消防水泵泄水阀的该如何设置?
答复:按照新的标准图集 19S204-1,电动消防泵不再要求设置泄压阀,只需要采取防水锤措施。 对于消防水泵串联供水情况,仍建议设置,可按系统压力+0.1MPa,作为持压泄压阀的泄压值。
《建筑给水排水青年工程师设计疑问答复2018-06》
4. 消防系统上是否可以用大压差的减压阀。
:规范 GB50974-2014 第 6.2.4 条第 6 款有明确规定,减压阀的前后压力比值不大于 3:1,主要考虑大减压比时气蚀及流量减少等的影响。但是随着技术的进步,大减压比减压阀国内外已经陆续研制成功并经过实践检验,例如以色列的伯尔梅特和广东永泉都有大压差减压阀且效果不错。在超高层等特殊项目中,保证系统安全的前提下可以采用