浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 3951|回复: 4

[相关规范] 消防水龙或轻便消防水龙的设置要求

[复制链接]
发表于 2019-4-21 20:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
《轻便消防水龙》XF180-2016(原GA 180-2016)【内容】【链接

《消防软管卷盘》GB15090-2005【链接


相关文章:
石峥嵘:轻便消防水龙和消防软管卷盘-区别及概念2019-0216【链接
 楼主| 发表于 2021-4-2 13:19:42 | 显示全部楼层
需设置轻消防水龙/消防软管卷盘的建筑或场所
《建筑防火通用规范》GB55037-2022
7.1.15  避难层应符合下列规定:...
  3  避难层应设置消防电梯出口、消火栓、消防软管卷盘、灭火器、消防专线电话和应急广播。

7.1.16  避难间应符合下列规定:...
  7  避难间内应设置消防软管卷盘、灭火器、消防专线电话和应急广播;

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
5.5.23(强) 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。避难层(间)应符合下列规定:
...  6 应设置消火栓和消防软管卷盘。...

8.2.4 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m 的建筑和建筑面积大于200m2 的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙
      老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于 30.0m。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
7.4.14 住宅户内在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口

《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009
7.6.1 室内消防给水管道的设置应符合下列规定:...
6 室内消火栓处应同时设置消防软管卷盘,其安装高度应便于使用,栓口直径宜为25mm,喷嘴口径不宜小于6mm,配备的胶带内径不宜小于19mm。

《纺织工程设计防火规范》GB50565-2010
7.3.1(强) 下列纺织工程建筑物应设置室内消火栓:
    1 甲、乙、丙类厂房、仓库;
    2 丁、戊类高层厂房、仓库;
    3 耐火等级为三级且建筑体积大于或等于3000m3的丁类厂房、仓库和建筑体积大于或等于5000m3的戊类厂房、仓库。
注:棉纺厂的开包、清花车间及麻纺厂的分级、梳麻车间,服装加工厂、针织服装工厂的生产车间及纺织厂的除尘室,除设置消火栓外,还应在消火栓箱内设置消防软管卷盘

《轻便消防水龙》XF180-2016(原GA 180-2016)
4.2 型号
轻便消防水龙的型号编制应按以下规定:
类别代号(消防供水管用G表示,  自来水管用不标注)

《浙江省消防技术规范难点问题 操作技术指南》浙消〔2020〕166号
5.3.2 建筑高度大于 54m 的高层住宅建筑的户内应配置轻便消防水龙
《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》浙公通字〔2017〕89号(废)
110、建筑高度大于54m的高层住宅建筑的户内应配置轻便消防水龙。

《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题技术指南2023-07 》
7.3.12  《 建筑设计防火规范 》GB50016 第 第8.2.4  条 : 高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。如高层住宅公共部位均设有室内消火栓(带消防卷盘),高层住宅户内是否可不设轻便消防水龙?
:当室内消火栓设有消防软管卷盘或轻便消防水龙时,高层住宅户内可不设轻便消防水龙

《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南》豫建设计[2023]278号
2.1.3 对于不设室内消火栓、仅设消防软管卷盘的建筑,卷盘接消火栓管网还是生活给水管网?接生活给水时最低水压要求多少?
:接消火栓管网或生活给水管网均可。接生活给水管网时,水压可与生活给水系统相同

《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ08-94-2007(上海)
7.3.1 符合下列情况之一的民用建筑物或部位内应设消防软管卷盘:...
  2 一类高层公共建筑;(后注:含办公等非人员密集型场所?)

《文物和优秀历史建筑消防技术标准》DG/TJ08-2410-2022(上海)
6.1.3 保护建筑的室内消火栓箱内应配置消防软管卷盘。当保护建筑未设置室内消火栓时,应设置轻便消防水龙或消防软管卷盘

《保障性住房设计标准(保障性租赁住房新建分册)》 DG/TJ08-2291B-2022(上海)
9.0.6 下列保障性租赁性住房应设置室内消火栓系统,且应设置消防软管卷盘
  1  建筑高度大于21m 的住宅型租赁住房。
  2  体积大于5000m3 多层宿舍型租赁住房。
  3  高层宿舍型租赁住房。
 楼主| 发表于 2023-7-17 13:03:30 | 显示全部楼层
2023-0713杭州市建委的专题讨论会:针对目前工程中存在轻便消防水龙混用问题,根据GB50016-2014第8.2.4条、GB50974-2014第7.4.14条、浙消〔2020〕166号)第5.3.2条、GB55020-2021第3.2.11条第3款、XF180-2016第4.2条的要求,为避免设计担责请大家以后在设计说明中加上以下内容:
生活给水系统为水源的轻便消防水龙选用LQ型,以消防系统为水源的轻便消防水龙采用LQG型,轻便消防水龙应符合XF180-2016要求。
住宅户内轻便消防水龙可按2022浙ST19《壁挂式轻便消防水龙及室内消火栓安装》选型。


 楼主| 发表于 2024-10-6 10:00:48 | 显示全部楼层
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
7.4.2 室内消火栓的配置应符合下列要求:
  1 应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内;
  2 应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m
  3 宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪

 楼主| 发表于 2024-11-14 12:25:45 | 显示全部楼层
【问题】GB50016-2018-8.2.4条,连接消防软管卷盘的“室内供水系统”是否包括消防水系统?

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
8.2.4 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100 m的建筑和建筑面积大于200 m2的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙
老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于 30.0m。
【条文说明】消防软管卷盘和轻便消防水龙是控制建筑物内固体可燃物初起火的有效器材,用水量小、配备和使用方便,适用于非专业人员使用。本条结合建筑的规模和使用功能,确定了设置消防软管卷盘和轻便消防水龙的范围,以方便建筑内的人员扑灭初起火时使用。
    轻便消防水龙为在自来水供水管路上使用的由专用消防接口、水带及水栓组成的一种小型简便的暖水灭火设备,有关要求见公共安全标准《轻便消防水龙》 GA 180。

《轻便消防水龙》XF180-2016
4.2 型号   轻便消防水龙的型号编制应按以下规定:  类别代号(消防供水管用G表示,  自来水管用不标注)
后注:以生活给水系统为水源的轻便消防水龙选用LQ型,以消防系统为水源的轻便消防水龙采用LQG型

4.3 基本参数   轻便消防水龙(以下简称水龙)的基本参数应符合表1规定。


《消防软管卷盘》GB15090-2005   4.2 型号    软管卷盘的型号编制应符合下列规定:
image.png