《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
11.0.14 火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
    消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流。

11.0.16 电动驱动消防水泵自动巡检时,巡检功能应符合下列规定:
  1  巡检周期不宜大于 7d ,且应能按需要任意设定 ;
  2  以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于2min ;
  3  对消防水泵控制柜一次回路中的主要低压器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态 ;
  4  当有启泵信号时,应立即退出巡检,进入工作状态 ;
  5  发现故障时,应有声光报警,并应有记录和储存功能 ;
  6  自动巡检时,应设置电源自动切换功能的检查 。

11.0.18 消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语言,图标应便于识别和操作。

13.1.10 控制柜调试和测试应符合下列要求:
  1  应首先空载调试控制柜的控制功能,并应对各个控制程序进行试验验证 ;
  2  当空载调试合格后,应加负载调试控制柜的控制功能,并应对各个负载电流的状况进行试验检测和验证 ;
  3  应检查显示功能,并应对电压、电流、故障、声光报警等功能进行试验检测和验证 ;
  4  应调试自动巡检功能,并应对各泵的巡检动作、时间、周期、频率和转速等进行试验检测和验证 ;
  5  应试验消防水泵的各种强制启泵功能 。
检查数量:全数检查 。
检查方法:使用电压表、电流表、秒表等仪表和直观检查 。

14.0.4 消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理应符合下列规定:
  1  每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况 ;
  2  每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录 ;
  3  每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况 ;
  4  每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次 ;
  5  每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验 ;
  6  每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测 。

2020-2021年全国年会,黄晓家大师自动巡检是保证消防给水系统绝对可靠的非常重要的技术措施,消防给水泵的工艺属于给排水专业,由工艺要求确定控制方式。

《自动喷水灭火喷水系统设计》19S910 ,20页
6.7 消防水泵自动巡检功能要求:
6.7.1 消防水泵除定期人工巡检(应工频满负荷运行并出应满足自动巡检要求。消防水泵准工作状态的自动巡频运行,自动巡检功能应符合以下规定:
  1 巡检周期不宜大于7d,并应能按需要任意设定。
2以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转的时间不应少于2min.
3对消防水泵控制柜一次回路中的主要低压器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态。
6.7.2 当有启泵信号时,应立即退出巡检,进入工作状态。

《消防专用水泵选用及安装(一)》19S204-1,20页
2  消防水泵的维护管理应符合下列规定:
2.1  每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。
2.2  每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。
2.3  每日应对柴油机消防水泵启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。
2.4  每年应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。2.5消防水泵控制柜的机械应急启动装置的机械力应作用在消防水泵供电线路的接触器上,机械力应能有效使接触器闭合且安全供电。

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
13.7.6(强)消防水泵、防烟风机和排烟风机不得采用变频调速器控制

13.7.7条 民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置
【条文说明】近年来国内推出了消防水泵变频低速巡检装置,这种装置的主控制设备就是变频调速器,其作用是防止消防水泵轴封锈蚀。什么环境才能使消防水泵的轴封锈蚀呢?重度潮湿场所,消防水泵终年无人管理或维护轴封才可能生锈。如果按照《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010的规定按时维护管理,消防水泵轴封不可能生锈,这种用设备代替管理的理念有下列弊端:
  1  增加无谓的投资。以110kW的消防水泵为例,初投资增加35万元~45万元,不包括运行、维修和管理费用。
  2  与节能减排基本国策抵触。在节能减排的大环境下,几十千瓦的变频低速巡检装置终日通电运行,浪费电能。
  3  消防水泵变频低速巡检装置不能带来安全,反而增加隐患。其工作原理是平时变频低速巡检,火灾时,消防水泵控制箱接到启动信号,并在起泵前的0.1s将巡检装置的输出端与消防水泵的主回路断开。否则消防水泵将不能启动。巡检装置是电子设备,寿命有限,如故障不能使其安全地从消防水泵的主回路分离,消防水泵将不能启动,后果不堪设想。
4  管理方面的问题,不能用增加设备来解决。试想连简单的接触器控制都管理不好的企业,如何能管理好复杂的变频低速巡检装置
   基于上述原因作出本条规定。