浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1479|回复: 0

[经验总结] 地下汽车库室内消火栓布置

[复制链接]
发表于 2022-8-26 18:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:
    1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;
    2 住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台;
    3 汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启;
    4 同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同;
    5 冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。

12.3.10 消火栓箱的安装应符合下列规定:
  1  消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为 140mm ,距箱后内表面应为 100mm ,允许偏差 ±5mm ;
  2  室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能 ;
  3  箱体安装的垂直度允许偏差为 ±3mm ;
  4  消火栓箱门的开启不应小于 120°;
  5  安装消火栓水龙带,水龙带与消防水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置 ;
  6  双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求,当设计没有要求时应至少满足 1h 耐火极限的要求 ;
  7  消火栓箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样 。

《浙江省消防技术规范难点问题 操作技术指南》浙消〔2020〕166号
5.3.7 住宅配套的地下室汽车库,室内消火栓布置应保证消火栓箱水平投影在划定车位范围以外,消火栓应在正常停车状态下便于操作
《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》浙公通字〔2015〕54号()
148 关于人员密集场所消防安全疏散要求:(3) 消火栓箱、灭火器等消防设施周围应用固定标线划定不小于1m×1m 的操作场地

《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点2022-08》川建消监发〔2022〕178 号
10.6.12 汽车库内设置标准消火栓箱确有困难时,可采用国标图集《室内消火栓安装》15S202中的丁型非标消火栓箱,但应满足栓口高度为1.1m;人防区内的汽车库室内消火栓设置按《车库消规》相关规定执行。

《云南省建设工程消防技术导则(试行)2021-1201》
4.2.6  机动车库内的室内消火栓布置应保证消火栓箱水平投影在划定车位范围以外,且不应影响机动车的停放和通行,并应确保车辆正常停放状态下消火栓箱的开启和使用

《温州市施工图审查机构给排水专业组 2020 年例会》
1、 汽车库内的消火栓应朝向车道或通道布置

《消火栓箱》 GB/T14561-2019
5.5.3 箱门的开启角度不应小于160°


《室内消火栓安装》15S202内容
《壁挂式轻便消防水龙及室内消火栓安装》2022浙ST19内容


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 17:09 , Processed in 0.068552 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表