[经验总结] 5G等弱电机房(全覆盖)自动灭火系统的设置要求

[复制链接]
发表于 2023-7-17 11:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑&场所
《建筑防火通用规范》GB55037-2022
8.1.9  除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:...
【条文说明】8.1.8~8.1.10 这三条规定了汽车库、修车库及其他工业与民用建筑中应设置自动灭火系统的场所或部位。
    条文中未明确具体部位或场所的要求该建筑全部设置自动灭火系统,但其中不适用设置自动灭火系统的部位可燃物很少的部位可以不设置。自动灭火系统的类型应根据本规范第8.1.2条的规定确定,可以按照国家现行相关技术标准的规定选择相适应的类型和灭火剂。
《建筑防火通用规范GB55037-2022 实施指南》,387~390页
    (2)这三条规定的建筑或场所具有火灾危险性大、发生火灾可能导致经济损失大、社会影响大或人员伤亡大的特点。自动灭火系统的设置原则是重点部位、重点场所,重点防护;不同分区,措施可以不同。总体上,要使设置自动灭火系统的建筑、场所能将火灾扑灭、控制在着火的房间或区域内。因此,这三条规定中有明确具体设置场所的,可以只在规定的场所内设置自动灭火系统,建筑中的其他场所可以不设置。尽管如此,往往在一个生产车间内,如其中某些部位需要设置自动灭火系统,且这些生产部位与其他区域之间未采取防火分隔措施,则一般应在该区域全部设置自动灭火系统。...
    这三条未明确具体设置自动灭火系统场所的建筑,则该建筑除其中不适用设置自动灭火系统的部位或可燃物很少的部位外其他场所和部位均应设置自动灭火系统。例如,第 8.1.8 条第3款规定占地面积大于1500m’的地上木器广房应设置自动灭火系统,则该厂房除卫生间等火灾危险低的部位外,其他区域均应全部设置自动灭火系统。第8.1.9 条第3款规定建筑高度大于 100m的住宅建筑应设置自动灭火系统,则该住宅建筑的套内和套外的公共走廊、楼梯间、大堂等公共区,设备用房,地下车库等场所均应设置全部设置自动灭火系统。
    7)任一层建筑面积大于1 500m或总建筑面积大于3000m的单、多层手术部。手术部可以根据现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333 的规定设置自动喷水灭火系统在手术室内可以不设置洒水喷头
    (9)第 8.1.10 条规定的汽车库、修车库,包括独立建造的汽车库、修车库,设置在其他建筑内的汽车库、修车库。当汽车库设置在其他建筑内,且所在建筑按照本规范的规定要求全部设置自动灭火系统时,即使汽车库的类别低于本条规定,或停车数量小于本条规定,该汽车库也要设置自动灭火系统

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
8.3.3(原强) 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

8.3.4(原强) 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

8.3.9(原强)下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:
1  国家、省级或人口超过100 万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS) 室;
2  国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室;
3  两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室;
4  中央及省级公安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和控制室;
5   A、B级电子信息系统机房内的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库;
6  中央和省级广播电视中心内建筑面积不小于120 m2的音像制品库房;
7  国家、省级或藏书量超过100 万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室;
8  其他特殊重要设备室。
注:  1. 本条第1、4、5、8款规定的部位,可采用细水雾灭火系统。
      2. 当有备用主机和备用己记录磁(纸)介质,旦设置在不同建筑肉或同一建筑内的不同防火分区内时,本条第5款规定的部位可采用预作用自动喷水灭火系统。

《数据中心设计规范》GB50174-2017
3.1.2 符合下列情况之一的数据中心应为A 级
1 电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失;
2 电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。

13.1.2 A 级数据中心的主机房宜设置气体灭火系统,也可设置细水雾灭火系统。当A 级数据中心内的电子信息系统在其他数据中心内安装有承担相同功能的备份系统时,也可设置自动喷水灭火系统

13.1.3 B级数据中心和C 级数据中心的主机房宜设置气体灭火系统,也可设置细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统

《民用建筑水火火系统设计规程》 DGJ 08-94-2007(上海市)
10.2.4 超高层建筑的楼层设置的配电间内应设自动喷水灭火系统。当在使用面积小于3 m2或体积小于12 m3时可采用脉冲干粉自动灭火装置。

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022
2.0.3 ...4 电气设备的正上方不应设置水管道
【条文说明】...4 消防、给水排水、采暖等有水的管道,不应设置在电气设备的正上方。
术语34 电气设备: 用于发电、变电、输电、配电或利用电能的设备。

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
8.1.5 给水排水管道敷设应符合下列规定:
    1 给水排水管道不应穿过变配电房、电梯机房、智能化系统机房音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间,以及博物馆类建筑的藏品库房、档案馆类建筑的档案库区、图书馆类建筑的书库等;并应避免在生产设备、遇水会引起爆炸燃烧的原料和产品、配电柜上方通过;
【条文说明】给水排水管道包括给水、排水以及消防给水的各系统管道。...

《浙江省消防技术规范难点问题 操作技术指南》浙消〔2020〕166号
5.5.2 下列变配电所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:
1 设置在高层民用建筑主体投影范围内的变配电所;
2 设置在高层民用建筑裙房、地下室为高层民用建筑服务且有消防负荷的其他变配电所;
3 设置在建筑面积大于 10 万平方米的商业综合体内的变配电所;
4 设置在地下室为建筑面积大于 10 万平方米的商业综合体服务且有消防负荷的变配电所。

《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南2024-06》鄂建函〔2024〕96号(2024-1001施)
8.1.2 建筑高度小于 100m 的高层住宅内地上设置的电气设备用房可不设置自动灭火系统

8.1.3 二类高层公共建筑内设置的电气设备用房应设置自动灭火系统


《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(暖通、给排水)2023-10 》(图审管理中心)
自喷Q1 二类高层宿舍楼房间内是否应设喷头?
A: 二类高层宿舍楼房间内可以不设置喷头。依据为:
1. 《建筑防火通用规范》GB55037-2022中8.1.8~8.1.10的 条文说明“条文中未明确具体部位和场所的,要求该建筑全部设置自动灭火系统,但其中不适用设置自动灭火系统的部位或可燃物较少的部位可以不设置。”
2. 《建筑防火通用规范》GB55037-2022 中8.1.9条第2款 “ 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房;” 已说明这些场所应设置自动灭火系统,除此之外可不设
3. 《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2016 中“ 7.1.7宿舍建筑的 室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、 走道应设置自动喷水灭火系统。”
二类高层宿舍楼房间内通向走道的门口处不需设阻火喷头

自喷Q6  某建筑高度不大于100m 酒店,强弱电间设置自动喷水灭火系统,依据是酒店管理公司的要求,审图如何把握?
A: 建筑强弱电间属于不适用设置自动喷水灭火系统的部位。酒店管理公司要求强弱电间设置自动喷水灭火系统,高于规范要求。 此处自动喷水灭火系统建议采用严禁误喷的预作用自动喷水灭火系统,同时强弱电设施提高防水和火灾报警断电联动等措施;或采用高压细水雾灭火系统;也可以采用悬挂式超细干粉自动灭火装置。

《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南》豫建设计[2023]278号
2.2.4 高层民用建筑地下室除变电所外的面积较小的车库配电间、单体小配电间、主楼电气交接间、通讯机房、弱电机房等是否需要设置自动灭火系统?如需设置自动灭火系统,该类机房设置分散、面积较小等特点,推荐采用何种自动灭火系统?
:高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产生活产生严重影响的配电室等应设自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。其他设备室可不设置自动灭火系统,但灭火器应能保护到

2.2.13 对于多种功能组合的多层建筑,自动喷水灭火如何考虑?
: 可参照下面情况考虑:
一层二层商业 (2500m2)、三层办公 (1000m2),当三层办公未设置集中空调时,本楼不设置自动喷水灭火系统。
一层二层商业 (2500m2)、 三层办公 (1000m2),当全楼设置带送回风管道的集中空调 时,按《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018 年版)第8.3.4.3执行,全楼设置自动喷水灭火系统。
一层二层商业 (3500m2) 、三层办公 (1000m2),当三层办公未设置集中空调时按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第 8.3.4.2执行,商业设置自动喷水灭火系统,办公可不设
一层二层商业 (2500m2)、三层餐饮 (1000m2),按《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018 年版)第8.3.4.2 执行全楼设置自动喷水灭火系统。

《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题技术指南2023-07 》
7.6.5  建筑内的变配电房、弱电机房电信机房 、配电间是否 必须设置气体灭火系统?
:1  独立建造或设于多层建筑内的变配电房、弱电机房、电信机房、配电间等除规范另有规定,不需要设置气体灭火系统
2  高层建筑内的弱电机房、电信机房、配电间等除规范另有规定,不需要设置气体灭火系统;弱电机房、电信机房可设置自动喷水灭火系统
3  为建筑面积大于 5 万㎡商业综合体服务的变配电房应设置气体灭火系统;
4  高层建筑内的变配电房应设置气体灭火系统;
5  超过 250m 的高层建筑楼层配电间应设置气体灭火系统;
6  人防工程的变配电室应设置气体灭火系统;
上述设置气体灭火系统的场所也可采用细水雾灭火系统。


《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ08-94-2007(上海)
4.2.4 办公建筑当符合下列情况之一时应设置自动喷水局部应用系统:
1 当建筑面积大于300m2但不大于1000m2且设有风管集中空调系统时,其多层建筑办公区域的办公室和公共部位;

4.2.5 商业楼、商场、超市、商店和市场建筑及部位当符合下列情况之一时应设置湿式系统:...
  2 当其为设有风管集中空调系统的多层建筑时,其所有部位;
  3 当其建筑面积大于1000m2时,其所有部位。

4.2.6 商业楼、商场、超市、商店和市场建筑及部位当符合下列情况之一时应设置自动喷水局部应用系统:
  1 当建筑面积大于300m2且不大于1000m2时,其所有部位;

4.2.7 旅馆和宾馆建筑当符合下列情况之一时应设置湿式系统:
  1 高层建筑和有风管集中空调系统的多层建筑的旅馆和宾馆及其裙房的所有部位;
  2 总建筑面积大于3000m2或任一楼层面积大于1500m2的多层旅馆和宾馆,其所有部位。

4.2.10 大于3000个座位的体育馆(游泳馆除外)和大于5000人的体育场的室内的观众厅、贵宾室、器材室、人员休息室、办公室和走道等部位应设置湿式系统。

4.2.12 当车站、码头、机场的候车(船、机)楼设有风管集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2时,其所有部位应设置湿式系统。

4.2.15 建筑面积大于1000m2的地下工程(含人防工程)的所有部位应设置湿式系统。

4.2.17 剧院的自动喷水灭火系统设置应符合下列规定:
  1 特等、甲等或大于800个座位的其他等级剧院的,或设有风管的集中空气调节系统剧院的观众厅、观众等候区(前厅)和人员休息厅、化妆室、道具室、储藏室、贵宾室、办公室、走道、空调机房和吊顶夹层内等部位应设置湿式系统;
  2 特等、甲等或大于800个座位的其他等级剧院的舞台的葡萄架下部和设葡萄架的排练厅应设置雨淋系统


《住宅设计标准》DGJ08-20-2019及(2022年局部修订)(上海)
10.0.7 住宅的消防给水除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的相关规定外,尚应符合下列规定:
   1 十层及以上或建筑高度超过27m且不超过100m的住宅,其每层的公共部位应设置自动喷水灭火系统
 楼主| 发表于 2023-12-18 12:35:02 | 显示全部楼层
需设置自动灭火的民用建筑室内场所分类(讨论稿)
1. 可燃物很少的部位
(1)游泳池、浴池、溜冰场;  
(2)淋浴小间内;
(3)给排水管道井(含暖通水道井);
(4)屋顶消防水箱间、生活水箱间等(不计消防高度);

2. 不适用设置自动灭火系统的部位
(1)消控室;
(2)MRI 室、DSA、导管室等介入治疗室以及手术室;

3. 大于250m民用建筑执行《建筑高度大于250m民用建筑 防火设计加强性技术要求(试行)》公消[2018]57号
(1)电梯机房、电缆竖井内应设置自动灭火设施。
(2)建筑面积大于100m2的厨房应设置厨房自动灭火装置。

4. 150m~250m超高层建筑执行《浙江省超高层建筑( 150m~250m)设计专项审查工作与技术指南(试行)2023-07》
(1)电梯机房、电缆井内应设置自动灭火系统。
(2)厨房烹饪操作间的的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置。

5. 其他场所
(1)变配电所、开闭所、弱电机房、电气计量间等电气用房(约200m2):可设置气体灭火等
(2)配电小间、弱电小间、电气计量间(约15m2):可设置超细干粉自动灭火装置等
  (3)  运营商机房(移动、联通、电信等)、5G机房等(约50m2):可设置超细干粉自动灭火装置等
(4)电缆井:

 楼主| 发表于 2024-8-18 21:17:45 | 显示全部楼层
不应(宜)设置喷头的场所
《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014
6.7.4  血液病房、手术室和有创检查的设备机房,不应设置自动灭火系统。

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013
12.0.7  洁净手术部应设置自动灭火消防设施。洁净手术室内不宜布置洒水喷头。

《银行金库》JR/T003-2000
5.5   除安装火灾报警设备外,库房内不设其它消防设施。库区应按照《消防法》的规定,配备消火栓等有关防火设施。

《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011
8.0.7  三级和四级生物安全实验室防护区不应设置自动喷水灭火系统和机械排烟系统,但应根据需要采取其他灭火措施。

《粮食平房仓设计规范》GB50320-2014
7.0.1  散装粮食平房仓内不应设消防给水设施,其他粮食平房仓内不宜设消防给水设施;

《医药工业洁净厂房设计标准 》GB50457-2019
10.4.4  当医药工业洁净厂房内设置自动喷水灭火系统时,除应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定外,尚应符合下列规定:
  1  当设置自动喷水灭火系统时,宜采用湿式自动喷水系统;
  2  空气洁净度在B级及以上医药洁净室,不宜设置喷头。

《传染病医院建筑施工及验收规范》GB50686-2011
9.3.4   负压隔离病房不应安装各类灭火用喷头