浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 238|回复: 0

[经验总结] 室内消火栓保护半径

[复制链接]
发表于 2024-7-25 16:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
7.4.2 室内消火栓的配置应符合下列要求:...
2 应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m;...

7.4.10 室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:
    1 消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m
    2 消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。
【条文说明】室内消火栓不仅给消防队员使用,也给建筑物内的人员使用,因建筑物内的人员没有自备消防水带,所以消防水带宜按行走距离计算,其原因是消防水带在设计水压下转弯半径可观,如65mm的水带转弯半径为1m,转弯角度100°,因此转弯的数量越多,水带的实际到达距离就短,所以本规范规定要按行走距离计算

7.4.12  室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:...
2  高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m的民用建筑等场所的消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防防水枪充实水柱应按 13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按 10m计算。
【条文说明】本条规定了消火栓栓口压力技术参数。
    1 室内消火栓一般配置直流水枪,水枪反作用力如果超过200N,一名消防队员难以掌握进行扑救。DN65消火栓口水压如大于0.50MPa,水枪反作用力将超过220N,故本款提出消火栓口动压不应大于0.50MPa,如果栓口压力大于0.70MPa,水枪反作用力将大于350N,两名消防队员也难以掌握进行灭火。因此,消火栓栓口水压若大于0.70MPa必须采取减压措施,一般采用减压阀、减压稳压消火栓、减压孔板等。
    2 目前国际上大部分国家仅规定消火栓栓口压力,一般不计算充实水柱长度,本规范制订时考虑国际惯例与我国工程实践相结合,给出相关的参数。日本规定1号消火栓(公称直径50相当于我国DN50)栓口压力为0.17MPa~0.70MPa,2号消火栓(公称直径32)栓口压力为0.25MPa~0.70MPa;美国规定65mm消火栓栓口压力为0.70MPa,25mm消火栓栓口压力为0.45MPa;南非规定消火栓的栓口压力为0.25MPa。
    消火栓栓口所需水压按下式计算:Hxh=Hg+hd+Hk
    式中:Hxh——消火栓栓口的压力(MPa);
    Hg——水枪喷嘴处的压力(MPa);
    hd——水带的水头损失(MPa);
    Hk——消火栓栓口水头损失,可按0.02MPa计算。
    高层建筑、高架库房、厂房和室内净空高度超过8m的民用建筑,配置DN65消火栓、65mm麻质水带25m长、19mm喷嘴水枪充实水柱按13m时,水枪喷嘴流量5.4L/S,Hg为0.185MPa;水带水头损失hd为0.046MPa;计算得到消火栓栓口压力Hxh 为0.251MPa,考虑到其他因素规定消火栓栓口动压不得低于0.35MPa。
    室内消火栓出水量不应小于5L/s,充实水柱应为11.5m。当配置条件与上款相同时,计算得到消火栓栓口压力Hxh 为0.21MPa。故规定其他建筑消火栓栓口动压不得低于0.25MPa。

《水消规GB50974-2014实施指南(修)》 10.2.1条,190-191页  
10.2.1 室内消火栓的保护半径可按下式计算:R0=k3*Ld+Ls
   式中:R0——消火栓保护半径(m);
            k3——消防水带弯曲折减系数,宜根据消防水带转弯数量取0.8~0.9;
            Ld——消防水带长度(m);
            Ls——水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk(m);
            Sk——水枪充实水柱长度,按本规范第7.4.12条第2款和第7.4.16条第2款的规定取值(m)。
【条文说明】消火栓的计算涉及栓口压力、充实水柱等有关数据计算,基本数据基本固定,所以目前国际上发达国家基本都简化为栓口压力,见本规范第7.4.12条条文说明,因此规范仅提供消火栓保护半径的计算。
    65mm直径的水龙带转弯半径为1m,火灾时从消火栓到起火地点,建筑物可能有很多转弯,造成水龙带无法按直线敷设,而是波浪式敷设,于是水龙带的有效敷设距离会降低,转弯越多,造成的降低越多,因此规定宜根据转弯数量来确定系数,规定可取0.8~0.9。
2)室内消火栓的保护半径计算值
高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,水龙带有效长度20~22.5m,室内消火栓保护半径29.23~31.73m
其他场所,水龙带有效长度20~22.5m,室内消火栓保护半径27.1~29.60m
城市交通隧道,水龙带有效长度20~22.5m,室内消火栓保护半径29.23~31.73m ;


刍议消火栓保护半径链接