浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 15143|回复: 4

[经验总结] 湿式自动喷水灭火系统

[复制链接]
发表于 2007-8-4 12:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、设计依据
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084【条文
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

《自动喷水灭火系统应用技术》(杨丙杰主编)2022-08【内容
《自动喷水灭火系统设计手册》(主编:黄晓家、姜文源,2002年7月)【内容

《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》S206内容
《自动喷水灭火喷水系统设计》S910【内容

《简易自动喷水灭火系统应用技术规程》CECS219:2007【链接2】
《简易自动喷水灭火系统设计规程》DB11/1022-2013(北京)【条文】【链接1】
《简易自动喷水灭火系统设计规范》DB51/T 537-2005(四川)【链接1】
《西安市简易自动喷水灭火系统设计规范》DBJ61/T96-2015(陕西)【链接1】

《建筑工程消防验收规范》DB33/1071 -2010条文


《自动喷水灭火系统洒水喷头性能要求和试验方法》GB5135-95
《 自动喷水灭火系统》GB 5135-2003【内容



二、热点问题
1. 系统设置
(1)类型:【雨淋】【水幕】【干式】【预作用】【局部应用】【玻璃冷却】【水-泡沫】【剧院水幕
(2)系统:【工作原理】【系统分区
(3)附件:【末端试水】【末端排水】【警铃】【CPVC】【卡压连接】【建筑面积& 喷头个数

2. 建筑与场所
(1)建筑:【全覆盖】【办公】【宿舍】【食堂】【老年人】【幼托儿】【厂房】【仓库
(2)场所:【中庭/步行街】【屋顶机房】【自动扶梯】【半敞开】【柴发】【垃圾道、污衣井道】【电缆竖井、配电间】【消控制
(3)汽车库:【机械库】【坡道】【障碍物

3. 喷头:侧喷】【快速响应喷头】【吊顶喷头】【喷头 ESFR】【动作温度】【墙、灯距】【挡水板











 楼主| 发表于 2009-4-29 19:27:57 | 显示全部楼层
《自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头》GB 5135.1-2019【内容】【链接2】
《自动喷水灭火系统 笫2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃》GB 5135.2-2003【内容】【链接
《自动喷水灭火系统 第3部分:水雾喷头》 GB 5135.3-2003
《自动喷水灭火系统 第4部分:干式报警阀》 GB 5135.4-2003
《自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀》GB 5135.5-2018
《自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门》GB 5135.6-2018
《自动喷水灭火系统 第7部分:水流指示器》GB 5135.7-2018
《自动喷水灭火系统 第8部分:加速器》
《自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头》
《自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关》
《自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件》
《自动喷水灭火系统 第13部分:水幕喷头》
《自动喷水灭火系统 笫14部分:预作用装置》
《自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头》 GB 5135.15-2008【链接】
《自动喷水灭火系统 第16部分:消防洒水软管》GB 5135.16-2010
《自动喷水灭火系统 第17部分:减压阀》
《自动喷水灭火系统 第18部分:消防管道支吊架》
《自动喷水灭火系统 第19部分:塑料管道及管件》
《自动喷水灭火系统 第20部分:涂覆钢管》GB/T 5135.20-2010【链接】
《自动喷水灭火系统 第21部分:末端试水装置》GB 5135.21-2011
《自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头》

发表于 2011-11-7 15:05:13 | 显示全部楼层
《技术措施》09JSCS-S,244页,表7.2.13  快速反应喷头与热源的最小距离(mm)
灯具0~250W,普通温度等级喷头152mm,中温等级喷头76mm


发表于 2020-7-7 16:28:54 | 显示全部楼层
非仓库型特殊应用喷头
1、非仓库型特殊应用喷头说明
       非仓库型特殊应用喷头是用于民用建筑和厂房高大空间场所,该系列喷头具有流量系数大和工作压力低等特点,且喷洒的水滴粒径较大。
       产品标准:GB5135.22《自动喷水灭火系统第22部分:特殊应用喷头》
       设计规范:GB50084 《自动喷水灭火系统设计规范》
       验收规范:GB50261《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

2、非仓库型特殊应用喷头技术性能
      (1)公称口径:φ20mm,接口螺纹R23/4″、φ25mm,接口螺纹R21″
      (2)流量系数:K=161、202、242、363
      (3)灵敏度:标准响应、特殊响应、快速响应
      (4)额定工作压力:1.2MPa
      (5)动作温度: 74℃、82℃、93℃
      (6)安装形式:下垂型、直立型
      (7)最大净空高度:18m
发表于 2021-9-1 10:28:15 | 显示全部楼层
60L/s      DN200        v=1.95m/s        总水头损失H=hd+hj=3.34+1=4.34m
60L/s      DN150        v=3.54m/s        总水头损失H=hd+hj=16.17+4.85=21.02m

30L/s      DN150        v=1.77m/s         总水头损失H=hd+hj=4.04+1.21=5.26m
30L/s      DN125        v=2.44m/s         总水头损失H=hd+hj=9.55+2.86=12.41m
30L/s      DN100        v= 3.46m/s        总水头损失H=hd+hj=24.05+7.22=31.27m
30L/s      DN80          v=6.04m/s         总水头损失H=hd+hj=105.08+31.52=136.6m
23L/s     DN100         v=2.66m/s         总水头损失H=hd+hj=14.14+4.24=18.38m

ZSTB-20型水平式边墙型喷头:K=115,RTI≥80(m.s)0.5 ,公称动作温度68℃  (国标图集04S206-54页)

设计压力为0.1MPa时,保护跨度4.5m,喷头间距4.4m(存在异议),为满足喷水强度喷头间距小于4.25m

据计算,K=115,P=0.1MPa的侧喷,在地面喷湿的面积达28平方米,平均喷水强度只有4L/min.m2

2008杭州市消防学习:无机双轨防火卷帘,不可加水幕保护,因为影响支架及建筑承重。

消防增压设施
1、应统一定义为“稳压设施”,其内部配备的水泵应统一为“稳压泵或补水泵”
2、消防增压设施为消防给水系统施加的压力应明确定义为“静水压力”。
3、增压泵的出水量与气压水罐的出水量是两个完全不同的概念。“应满足一个消火栓的用水量”和“应满足一只自动喷水灭火系统的用水量”的规定对增压设施或气压水罐的出水量有一定的意义,与增压泵的出水量无关也无意义。
4、增压泵的出水量确定,应以系统的渗漏水量为基础,由气压水罐计算得来,不宜过大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 16:50 , Processed in 0.081316 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表