浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 9450|回复: 1

[讨论交流] 自动扶梯的喷头设置要求

[复制链接]
发表于 2010-1-14 13:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
8.3.3(原强)
除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1  一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室;
2  二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;...
【条文说明】...根据我国当前的条件,条文规定了应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统的建筑或场所,规定中有的明确了具体的设置部位,有的是规定了建筑。对于按建筑规定的,要求该建筑内凡具有可燃物且适用设置自动喷水灭火系统的部位或场所,均需设置自动喷水灭火系统。...

《云南省建设工程消防技术导则(试行)2021-1201》
4.3.4  设置自动喷水灭火系统的建筑,当建筑内设置有自动扶梯时,应在自动扶梯最下层底部设置自动喷水灭火系统

《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南》黔建消通〔2022〕35 号
2.1.7 设置有自动喷水灭火系统的建筑,喷头设置要求可参照以下规定:
1 水泵房、水箱间、热水机房、水处理机房、报警阀间可不设置喷头,但 空调机房、新风机房、排烟机房、排风机房、机械加压送风机房、排烟风机与 排风风机的合用机房应设置喷头;
2 建筑高度大于 100m 住宅的敞开式阳台、敞开式外廊可不设置喷头;
3 当自动扶梯区域需设自动喷水灭火系统时,可仅在自动扶梯最底部设置喷头;
4 公共建筑中,内天井处的外走道、中庭环廊、商店建筑开敞式外走道应 设置喷头,其余外走道可不设置;
5 与游泳池、溜冰场无明显物理分隔的池(场)边区域,可不设置喷头。

《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(第一册)》豫建设计2022-214号
2.10 一类、二类高层民用建筑的自动扶梯底部是否需要设置自动喷水灭火系统?
答:在最底层自动扶梯的底部设置自动喷水灭火系统其他楼层扶梯底部为扶梯时,可以不设置自动喷水灭火系统。该条文自动扶梯底部是指自动扶梯开始起步所在层、并有地面楼板(且能入内)的自动扶梯底部。

《江西省建筑工程消防技术相关问题研讨会会议纪要》赣建设协[2020]15号
17.  自动扶梯服务的建筑室内其它部位设有自动喷水灭火系统时,自动扶梯的首层底部应设置自动喷水灭火系统,其它楼层宜设置自动喷水灭火系统,且:
(1)有防火卷帘分隔的自动扶梯独立区域,不单独设置湿式报警阀、水信号阀、水流指示器、末端试水装置或末端试水阀:
(2)各层自动扶梯均从当层往下引喷淋支管.
(3)设* 自动扶梯处的最低楼层顶部应设自动啧水灭火系统。

水消防分会简报2006总第5期上
时任全国水消防分会秘书长黄晓家总工和北京市消防局白洁工程师撰文:  仅在最低处自动扶梯的下部设置喷头即可
主要论点是:自动扶梯的传送带表面是阻燃橡胶,其它的均为金属机械部件,其本身起火的可能性很低,目前也没有这方面的案例。而且万一起火,自动扶梯周围的防火卷帘自动落下,把自动扶梯与其它区域隔离。再者在每层的这个部位设置喷头也很不方便,因此建议不每层设置喷头。但是,在最低一层自动扶梯的下部空间,商家往往会存放许多可燃物,起火的可能性较大,因此,应设置喷头
 楼主| 发表于 2010-1-19 09:57:33 | 显示全部楼层
1.jpg
2.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 19:16 , Processed in 0.078921 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表