8 消防设施的设置
8.1 除本文件另有规定外,室内冰雪娱乐场所应设置消防设施,建筑内不同区域的消防设施设置要求应综合考虑各区域的实际用途、火灾危险性、火突特性和环境条件等因素·并应符合GB55036、GB 50974、GB 51251、GB 50116等标准的规定。其中,暖区的消防设施设置尚应符合GB 55037和GB50016的规定。

8.2 在暖区冷区的疏散出口处缆车控制室、设备房、运营人员经常停留的房间和区域应设置灭火器。灭火器的设置应符合GB50140的规定。

8.3 在冷区内,每间建筑面积大于20m2的餐饮服务等商业设施和建筑面积大于50m2的设备用房应设置机械排烟系统。排烟系统的设置应符合GB51251的规定。

8.4 在暖区、位于暖区的通道部位冷区的疏散楼梯间内设置室内消火栓系统,在冷区内应设置室内消火栓系统冷区和冷区疏散楼梯间内的室内消火栓系统可采用干式管道系统。在冷区的咖啡厅、餐厅、商店等商业设施和暖区内均应设置消防软管卷盘

8.5 在冷区内的咖啡厅、餐厅、商店等商业设施和暖区内应设置自动喷水灭火系统,并采用预作用系统。自动喷水灭火系统的设置应符合GB50084的规定。